消防泵房的配电箱可以安装在室外吗?
blackstone
blackstone Lv.2
2005年11月02日 13:15:29
只看楼主

RT甲方要求安装在室外PS,室外配电箱都有那些型号呢?

RT
甲方要求安装在室外
PS,室外配电箱都有那些型号呢?
zzdlm_cn
2005年11月02日 14:19:03
2楼
为什么要安装在室外呢?如安装在室外,应选择室外型的配电箱,IP防护等级至少应为54吧。
回复
blackstone
2005年11月02日 14:25:22
3楼
没有地方建配电室
泵房里也没有地方放配电箱
楼上用过室外型的配电箱吗
有那些型号呢?
负荷为4台37KW的电机,和一个照明配电箱
回复
zzdlm_cn
2005年11月02日 18:22:22
4楼
你是搞设计的吗?用不着这么费心,你在材料表中著名防水防尘,其他交由厂家去完成。或者直接打电话咨询厂家。
回复
bettinus
2005年11月02日 20:30:12
5楼
我觉得放在室外不妥阿,操作怎么都不方便~泵房连那点地方都没有么?放墙上挂着不行么?
回复
yzj_xj
2005年11月02日 21:27:12
6楼
完全可以装在室外,最好在配电箱内增加温,湿度控制器。
回复
石大头
2005年11月03日 00:12:18
7楼


选型号带W的配电箱即可呀!!然后表注一下防雨!至于在配电箱内增加温,湿度控制器我想得根据现场的情况了!
回复
blackstone
2005年11月03日 08:44:01
8楼

见笑了,呵呵
没设计过室外的柜子
以为室外的柜子和室内一样,有标准型号的,比如GGD,GCS,XL-21...
回复
blackstone
2005年11月03日 08:45:08
9楼
谢谢大头和楼上几位兄弟姐妹了
回复
lilitaotao2000
2005年11月03日 09:01:56
10楼
达到防护要求就可以安在室外
回复
blackstone
2005年11月03日 10:49:40
11楼

见笑了,呵呵
没设计过室外的柜子
以为室外的柜子和室内一样,有标准型号的,比如GGD,GCS,XL-21...
回复

相关推荐

APP内打开