一份铁塔基础的设计图纸上要求钻桩,混凝土用水下混凝土。请问大家,水下混凝土与普通混凝土的配比有什么区别?是否可以按普通的混凝土来配?水下混凝土具体怎么浇筑?(条件有限不能用商品砼)[ 本帖最后由 liu_jianqiao 于 2010-7-26 08:32 编辑 ]
请问大家,
水下混凝土与普通混凝土的配比有什么区别?
是否可以按普通的混凝土来配?
水下混凝土具体怎么浇筑?(条件有限不能用商品砼)
[ 本帖最后由 liu_jianqiao 于 2010-7-26 08:32 编辑 ]
一份铁塔基础的设计图纸上要求钻桩,混凝土用水下混凝土。请问大家,水下混凝土与普通混凝土的配比有什么区别?是否可以按普通的混凝土来配?水下混凝土具体怎么浇筑?(条件有限不能用商品砼)[ 本帖最后由 liu_jianqiao 于 2010-7-26 08:32 编辑 ]
当采用水下混凝土施工时,其配合比必须强调两点,一是当设计未注明水下混凝土强度时,适配时应提高一级;设计注明水下混凝土强度时,按照水下混凝土强度配置,不需提高,二是对混凝土的初凝时间不应少于正常运输和灌注时间之和的2倍,且不少于8小时