我们总工说所有有室内生活给排水的房子都必须设消火栓,不管它体积多大,什么性质。他的理由是“规范上对可以不做消火栓系统所做的说明的第二条”,大家有什么意见?赶快回答我呀。多谢大家了。
我们总工说所有有室内生活给排水的房子都必须设消火栓,不管它体积多大,什么性质。他的理由是“规范上对可以不做消火栓系统所做的说明的第二条”,大家有什么意见?赶快回答我呀。多谢大家了。
22楼
可以问问你们的总工,如果是做带卫生间的门卫室的话,他作不做消火栓呢?
回复
23楼
办公楼如果体积>10000立方,是要设的。并不是所有建筑都必须设,有的建筑可不设。设了也不错。
回复
24楼
你们总工这水平,该下岗了。让他好好读规范
回复
25楼
这样的人还当总工?还不够丢人的吗?
回复
26楼
《建筑设计防火规范》第8.1.1条注:耐火等级不低于二级,且体积不超过3000m3的戊类厂房或居住人口不超过500人,且建筑物不超过二层的居住小区,可不设消防给水。
回复
27楼
那没超过五层且体积也没有超过一万立方米的公共民用建筑,要不要设室内消火栓呢
回复
28楼
郁闷!!!我们这里的消防部门就是喜欢死卡这样的条文真让人受不了。
回复
29楼
按规范执行,并遵循当地消防部门的意见,如该建筑地处偏远室外无消防设施,本建筑才考
虑设消防.
回复
30楼
厂房是要设的(规范对丁戊类另有规定的除外),商场是5000立方,其他一般可以不设。设了也不算错。
回复
31楼
同意六楼意见。但我的意见,在小区有完善的消防系统时,小办公楼之类的建筑设上比不设好。
回复