规范上对可以不做消火栓说明的第二条,何意?
520lily0921
2005年11月01日 20:41:52
只看楼主

我们总工说所有有室内生活给排水的房子都必须设消火栓,不管它体积多大,什么性质。他的理由是“规范上对可以不做消火栓系统所做的说明的第二条”,大家有什么意见?赶快回答我呀。多谢大家了。

我们总工说所有有室内生活给排水的房子都必须设消火栓,不管它体积多大,什么性质。他的理由是“规范上对可以不做消火栓系统所做的说明的第二条”,大家有什么意见?赶快回答我呀。多谢大家了。
免费打赏
yaaaa
2005年11月07日 09:50:27
12楼
各地要求不一样吧?
我上月做了一个2层办公楼,没设消火栓,但消防审查时说根据8.4.2条需要设。搞得很没面子,这么小工程都出问题。后来虽然加上了,但心中不爽:有的5层住宅都不设,怎么这个2层就设?
回复
linyong64
2005年11月07日 11:40:16
13楼
他难道看不懂规范吗?是有条件的,要按照他说的,两层的住宅也要设了?
回复
shi-tou
2005年11月07日 12:07:08
14楼
规范上定明了的呀,看下规范不就明白了,有些是地方上的习惯吧,
回复
huangxiang88
2005年11月07日 12:54:49
15楼
按规范做,能设的话尽量满足要求!
回复
xuyan1
2005年11月07日 14:49:36
16楼
你们总工程师迂腐吧?以5000立方米为界。单元住宅六层及以下就不需要设置,
回复
icebergchao
2005年11月07日 16:25:43
17楼
规范说得很明确:单元住宅六层及以下就不需要设置
回复
hanfr
2005年11月07日 17:30:42
18楼
住楼讲的是GBJ 16-87建筑设计防火规范吧? 条文8.4.1 和8.4.2的条文说明应是比较清楚,没有歧义。我们国家的规范是强制性而不是选择性的,应认真执行。
回复
lian_jing
2005年11月07日 17:31:42
19楼
让总工看条文解释。再看当地消防的意见。
回复
ydh1981
2005年11月07日 19:28:31
20楼
你们总工该退休了
回复
ws_mao
2005年11月07日 21:20:54
21楼
这个应该灵活掌握,太小的建筑物内设消火栓意义不是很大。
也可以参照《石油化工企业设计防火规范》中的有关条文:“多层厂房及单层厂房长度大于或等于30m时,应设置消火栓;多层甲、乙类的厂房宜在楼梯间增设半固定式消防竖管,各层设置水带接口,竖管入口设于室外便于操作的地点”。
本人也觉得:开间太小(小于20~30m的开间),火源离消火栓太近,无法使用。如果低层(1~2层)的建筑,只要在室外消火栓的保护范围内,一般可直接用来灭火;如果高一些的,在楼梯设竖管,室内就不必设室内消火栓了。
以上是个人观点
回复