请帮我对展览中心35KV的供电方案提个好的建议
fangchengsh
2005年11月01日 14:53:22
只看楼主

我有一个项目是一个展览中心:包括展馆、酒店及办公楼,总用电量为28580KVA。其中:1)展览馆变压器的总装机容量为9720KVA。2)五星级酒店变压器的总装机容量初步拟定为8300KVA。3)办公楼变压器的总装机容量初步拟定为10560KVA。供电局提供的供电方案为两路35KV高压供电,每路一台容量为20000KVA的变压器降压引至10KV高压变配电间再进行二次降压。这种供电方式虽然系统简洁,投入成本最低,但是对于我们这个项目有以下几个弊端:

我有一个项目是一个展览中心:包括展馆、酒店及办公楼,总用电量为28580KVA。其中:
1)展览馆变压器的总装机容量为9720KVA。
1、展览馆、酒店及办公楼建成及投入使用的时间相隔很长,造成总用电量在办公楼及酒店建成前后差异很大。而对于展览馆、酒店及办公楼等一类建筑中一级负荷用电的两路电源必须由两个不同降压站同时提供,因此两台35KV变压器必须同时运转,造成变压器初期的空载情况严重。
2、经营管理方式的不同:办公楼建成后是要售出的,展览馆及酒店的产权为公司所有,但是展馆以后有可能由专业管理公司管理。各个项目经营者的不同造成35KV变压器空载损耗由谁承担成为一个问题。
3、按设计要求,35KV变压器容量大于10000KVA,变配电间要求6米的层高;小于或等于10000KVA, 变配电间要求5米的层高。目前设计的高压配电间层高为5.5米。如果按照供电局的方案设置两台20000KVA的变压器,为了满足6米的层高要求,建筑及结构必须做相应的调整。有可能牵涉到整个立面的改动。
考虑到上述问题,是否有高手帮我出一下点子,提一个好的供电方案?
免费打赏
fangchengsh
2005年11月08日 13:26:39
12楼
10楼的前辈太好了,有相似的项目可以相互探讨一下。5楼、6楼的前辈,谢谢您们的建议,昆山供电局一定要求我们建35KV降压站。按照一类负荷的供电要求必须是由两个不同降压站引来的两路电源同时供电,所以不能用10KV的备用电源。6楼所说的“两台20000KVA是初期投资最省的方案”其实不然。设备或许是最省,但是由于办公楼及酒店要间隔一年及三年才建,期间所必须缴纳的基本电费也是一笔巨大的开支。第二、三个问题我同意您的观点,在还没有建之前尽量满足设备的需要。
回复
jia-1979
2005年11月08日 14:30:56
13楼
我的意思是让你先期先上一个间隔,10KV的电源还是好来一点,以后建好了再不要10KV吗.电业局答应给你两个间隔,但这并不表示不能给你10KV的间隔了.当然要在情况允许的情况下.两路35KV的线路可以先做好.我想这样的做法电业局不会反对的,要间隔是给他们钱的.建成后你的电源将是双电源加低压备用.多牛比.10KV的投资毕竟是小的.配网来个间隔有什么问题
回复
fish_hao
2005年11月09日 00:09:18
14楼
期待10楼的老大给大家各学习的机会
回复
fish_hao
2005年11月22日 16:48:13
15楼
人气不旺啊,斑竹在吗?
回复
fangchengsh
2005年11月22日 23:15:48
16楼
对这个问题感兴趣的人好像不多,伤心
回复
fish_hao
2005年12月22日 21:52:10
17楼
请大鼻子斑竹指点指点
回复
hys_nc
2005年12月22日 23:14:02
18楼
呵呵,学些一下!
还没有做过这么大的项目!
回复
hys_nc
2005年12月22日 23:17:28
19楼
插问一句,你们所说的“间隔”是什么意思?
回复
yangfanjgsdl
2005年12月23日 09:23:41
20楼
我们公司也有一类似工程.正在设计中,前期的方案讨论我参加了,主要是供电部门的意见为主.看了你的项目后感觉供电局的方案是可行的!你想解决的问题是:1.前期的变损问题.2.损耗摊派问题.3.结构要求问题.
解决建议:1.前期不投运35KV变电部分,向供电局申请两回10KV间隔(借用35KV通道或另申请永久10KV进线间隔)接10KV/0.4KV变压器可以解决变损问题.
2.将来的损耗可以按用电量摊派!
3.不知道你的35KV变电站是在地下底层吗?如果是的话可以局部挖深0.5M达到6.0M高的要求!
回复
hys_nc
2005年12月23日 13:28:05
21楼
呵呵,“间隔”是不是就是“回路”的意思?
搞了半天,才算明白一点
回复

相关推荐