我有一个项目是一个展览中心:包括展馆、酒店及办公楼,总用电量为28580KVA。其中:1)展览馆变压器的总装机容量为9720KVA。2)五星级酒店变压器的总装机容量初步拟定为8300KVA。3)办公楼变压器的总装机容量初步拟定为10560KVA。供电局提供的供电方案为两路35KV高压供电,每路一台容量为20000KVA的变压器降压引至10KV高压变配电间再进行二次降压。这种供电方式虽然系统简洁,投入成本最低,但是对于我们这个项目有以下几个弊端:
我有一个项目是一个展览中心:包括展馆、酒店及办公楼,总用电量为28580KVA。其中:
1)展览馆变压器的总装机容量为9720KVA。
1、展览馆、酒店及办公楼建成及投入使用的时间相隔很长,造成总用电量在办公楼及酒店建成前后差异很大。而对于展览馆、酒店及办公楼等一类建筑中一级负荷用电的两路电源必须由两个不同降压站同时提供,因此两台35KV变压器必须同时运转,造成变压器初期的空载情况严重。
2、经营管理方式的不同:办公楼建成后是要售出的,展览馆及酒店的产权为公司所有,但是展馆以后有可能由专业管理公司管理。各个项目经营者的不同造成35KV变压器空载损耗由谁承担成为一个问题。
3、按设计要求,35KV变压器容量大于10000KVA,变配电间要求6米的层高;小于或等于10000KVA, 变配电间要求5米的层高。目前设计的高压配电间层高为5.5米。如果按照供电局的方案设置两台20000KVA的变压器,为了满足6米的层高要求,建筑及结构必须做相应的调整。有可能牵涉到整个立面的改动。
考虑到上述问题,是否有高手帮我出一下点子,提一个好的供电方案?
2楼
建议采用3台10000KVA的主变,2条35kV进线,35kV母线不分段,10kV母线分三段,这样既不改变层高(10000的变压器高度3.5米左右)也可以解决以后的运行问题,根据我个人的经验一台10000kVA的变压器可以保证2座30层的大型办公楼供电,另外20000kVA是35kV主变的上限容量不经济。工程可以分2期第一期上2台35kV变压器,2期再上一台,3段母线的运行方式很灵活,10kV变压器可以根据需要调整结线方式,
回复
3楼
谢谢你的建议!我们现在一期只建展览馆,总容量9720KVA.如果二台10000KVA变压器,空载情况是不是比较严重?有什么方法解决?
回复
4楼
你们的展览馆好大啊,按照这个供电量建筑面积应该超过10万平方米了。
回复
5楼
其实你们没必要上35kV供电线路,可以按照负荷的重要等级还有工程计划情况分成几个10kV台区,对于一级负荷可以用一台600~900KW的发电机组来保证供电可靠性,比如说2002年北京的鑫贸大厦,建筑面积13万平方米,就是由2条10kV线路带6台2000kVA的干式变压器来供电的,总负荷率75%,既经济有可靠。
回复
6楼
首先是第一个问题:你说的一级负荷,关键你的35KV进线电源要两个电源,变压器是要两台同时运行这样初期你的损耗是比较大,35KV可以采用全桥接线,也许你可以计算一下你的10KV一级负荷有多大,可以用10KV的备用电源吗,这样你的35KV可以上一个间隔.这样投资省的多.两台2000KVA是你初期投资最省的方案.建议你还是上一个独立的10KVA配电室.投资也不会太大.初期你可以上一个间隔,第二个间隔和你的后续建设同步.
第二个是计量问题,电业局对这种用户肯定是35KV计量,你想都不用想.变压器的损耗是你们内部的事,还有10KV的损耗呢.你这又没有一户一表,和电业局也没有关系,这就由你们自己解决吧,可以按照用电量的多少均摊吗.
第三个是层高问题,我不太明白你的意思,你是说你的35KV的变电站的结构部门都设计好了吗?不知道你的变电站建在那里?35KV进线怎么进,将来这些资产都是电业局的.你们最好和别的建筑物分离开.以免管理上的不便?现在在结构上下点功夫还好说,如果你为了结构的问题,改成什么10000KVV的三台什么的加上相应的控制系统的投资不一定能省钱.
所以还是要重视电业局的方案,改来改去没有什么好处.你个一作个估算试试
回复
7楼
羡慕羡慕,能有机会做这么爽的工程!
回复
8楼
学习学习再学习,努力努力再努力.
回复
9楼
还是建议作10kV的系统双电源单母线分段,可以设一个中心开关站将变压器分散安装,利用低压系统环网和柴油发电机组保证一级负荷的供电。一期工程可以上1到2 台,其他的和后续工程同步就可以了,这样既可以节省成本,又避免了以后管理上的麻烦,10kV母线的经济容量是每条进线5000kVA~6500kVA负荷,应该根具实际情况选择变压器的容量,用1600、2000、2500三种容量搭配。