消防电梯集水坑疑问
foliage8008
2010年07月22日 19:06:22
只看楼主

附图纸一张。疑问:1.技术措施2009 第115页倒数第二行说消防电梯集水坑的有效容积不得小于2立方米。此消防电梯集水坑容积应为3.9*(17.55-17.25)=1.17m3。请问此设计是否有问题。2.消防梯集水坑与电梯基坑有剪力墙隔开,在剪力墙中埋的100mm的排水套管高度应在什么地方合适。3.客梯是否应设置集水坑。为什么很多项目客梯没有集水坑。有什么规范可以参考。4.如果客梯与消防梯在一起,消防梯边上做了消防梯集水坑,而客梯没有设置集水坑,是否有必要给客梯引排水管至消防梯集水坑。

附图纸一张。

疑问:
1.技术措施2009 第115页倒数第二行说消防电梯集水坑的有效容积不得小于2立方米。消防电梯集水坑疑问.JPG

免费打赏
w-jwei
2010年07月22日 19:37:38
2楼
1、集水井的最高与最低水位高差只有300,一是水泵启停泵会有问题,二,有效容积不够!!
2、般那个排水管管底与电梯基坑底平!
3、客梯不用考虑集水井,
4、不用!!
回复
foliage8008
2010年07月26日 10:06:24
3楼
另外还想问一下,电梯基坑上方的电梯缓冲器能否浸在水中。
回复
hongtaocc
2010年07月26日 11:10:40
4楼
赞同2楼:
1、集水井的最高与最低水位高差只有300,一是水泵启停泵会有问题,二,有效容积不够!!
2、般那个排水管管底与电梯基坑底平!
3、客梯不用考虑集水井,
4、不用!!
回复
qhwsjy01
2010年07月26日 13:13:49
5楼
电梯缓冲器不能浸在水中吧!
回复
爱画图真是太好
2010年07月26日 13:18:04
6楼
集水井的最高与最低水位高差只有300
不是最高水位和最低水位 根本是启泵水位都达不到
2立方米有效容积应该从-17.25往下算
回复
foliage8008
2010年07月28日 13:21:15
7楼
照6楼有效容积算法,该设计是不合理的。
现该消防集水坑已经浇注,如何处理。
请问各位高人。
设计院跟我说电梯缓冲器可以浸水。我一直很怀疑。
回复
guowork
2010年08月02日 22:01:09
8楼
那个应当是不能浸水的,
回复
蓝天大海白云
2010年08月04日 16:06:56
9楼
电梯缓冲器可以浸水,它是由一组弹簧组成组成的,但不能超过缓冲器一半。
回复
zhu-ty
2010年08月04日 17:02:59
10楼
集水坑扣除水泵安装支架高度10cm,有效水位高差只有200mm,集水坑容积不足!
回复
showip
2010年08月08日 15:27:46
11楼
学习中:time:
回复

相关推荐

APP内打开