室外消防管道法兰连接如何套定额?
gwcwk
gwcwk Lv.5
2005年10月29日 09:49:11
只看楼主

室外消防管道应套室外给水管道的定额,可室外给水管道的定额无法兰连接,应如何处理?

室外消防管道应套室外给水管道的定额,可室外给水管道的定额无法兰连接,应如何处理?
ysxqldw
2005年10月29日 18:00:39
2楼
套用安装定额第六册《工业管道》就行了。
回复
kolmar
2005年10月31日 11:25:14
3楼
第8册不是有法兰安装定额吗?

怎么不用?

第六册《工业管道》合适吗?
回复
lj2004
2005年11月02日 10:44:27
4楼
浙江省安装工程预算定额(2003版)交底资料
第80页11.2)规定:
阀门\法兰安装\消火栓管道..........,执行第八册<<给排水\采暖\燃气工程>>相应定额.

其它省我就不知道了
回复
zht2004
2005年11月04日 11:05:20
5楼
全国统一的啊,一样的
回复
fanlove_123
2005年11月04日 16:55:04
6楼
套用第八册定额室外管道安装,如果没有有法兰连接,在主材上增加法兰。我是这样做的。
回复
zzg_109@co163
2005年12月08日 17:32:26
7楼
应根据相似工作内容的原则,丝接法兰的话,可套第八册补充定额中的室外钢管卡套式连接的形式,将管件换掉;焊接法兰的话,我也不知道该套哪个。
回复

相关推荐

APP内打开