柜子上只有两相电压两相电流,这样测出的数据有影响么
yingyingzhijian
2010年07月20日 10:05:08
只看楼主

在做无功补偿之前,要测的厂家的数据。但有部分厂家为了节省开支,在柜子上只有AC两相电压两相电流,没有B相,这样测出的数据有影响么,有没有什么方法可以解决B相得问题,在线等谢谢

在做无功补偿之前,要测的厂家的数据。但有部分厂家为了节省开支,在柜子上只有AC两相电压两相电流,没有B相,这样测出的数据有影响么,有没有什么方法可以解决B相得问题,在线等谢谢
免费打赏
z1g2d3
2010年07月26日 17:30:36
2楼
没什么影响的
回复
xu2010shibo
2010年07月27日 08:45:29
3楼
不会影响
回复
hwc_wy
2010年07月27日 13:48:45
4楼
没影响的,另外一相是可以计算出来的,而且你电容柜采样一般也只是采一相的
回复
mmmzb
2010年10月20日 14:21:12
5楼
没影响的,另外一相是可以计算出来的,110kV以下的中高压配网采用非接地系统,三相电流和时时为零,高压补偿控制器多采用采集AC相电压B相电流,也有BC相电压A相电流,AB相电压C相电流
回复