请教:室外消防管道问题
fclove2000
fclove2000 Lv.2
2010年07月20日 09:38:42
只看楼主

我们公司室外消防管道,有的项目用热镀锌管,有的项目用PE管,请问:室外管道挖沟的深度和宽度,以及过路管的做法是什么呢?热镀锌管,PE管,在这些方面又有什么区别的规定吗?

我们公司室外消防管道,有的项目用 热镀锌管,有的项目用 PE管
请问:室外管道挖沟的深度和宽度,以及过路管的做法是什么呢?
热镀锌管,PE管,在这些方面又有什么区别的规定吗?
免费打赏
fclove2000
2010年07月20日 09:48:05
2楼
我看了,地上式消火栓,距离地面要450mm
浅100型管道最小覆土Hm为:
SS100--1.0 型550mm
SS100--1.6 型800mm
SS150--1.0 型640mm (加90mm)
SS150--1.6 型890mm (加90mm)

100和150的室外管道挖沟的深度和宽度,以及过路管的做法区别是什么呢?(具体数据)
回复
fclove2000
2010年07月20日 09:51:42
3楼
一般过路管的做法是:
沙--管--沙(即管道的上下铺沙)
加过路套管

有个项目过路PE管没加套管对不对呢??必须改?:time:
回复