我公司的商场这两天空调调试,发现一个普遍现象,就是吊顶式空调器正常运行时没有漏水现象,但晚上一断电,就会发现有水从吊顶上洇出来。施工单位检查后确认安装没有问题,存水弯、坡度等都满足要求。然后我们请厂家过来检查,维修人员也没有给我们明确的答复,他只是把其中一台空调器水盘的水完全清理干净,把风机断电。让我们到晚上再看看水盘里是否有水,但是这样做的目的我并不是完全明白。具体情况我介绍一下:空调器冷量:45KW 风量:6000m3/h 余压:220PA 冷凝水盘位于负压段,也做了水封。
空调器冷量:45KW 风量:6000m3/h 余压:220PA 冷凝水盘位于负压段,也做了水封。
有人说之所以一停机就漏水,是由于风量过大,压头高,从而将水带至风机段,只是在运行的时候水滴不会落下来,当停机后,则水会通过风机段流出来。
空调器拆开了,发现没有挡水板,而且水盘也不大,比表冷器的长宽各多了15公分。
22楼
难怪难怪,房间都要降到20度,风管内壁的温度可以想象了。
回复
23楼
赞同!
漏水问题最让人头大了...尤其是吊顶柜。
回复
24楼
如果风速的问题,将空调箱阀门适当关小点,降低风速,再来观察。
回复
25楼
昨天美的厂家来了,我们做了个试验,在表冷器左右两侧与箱体之间的空档位置用镀锌钢板把这个空档挡起来,镀锌板靠风机的一侧贴上保温棉。运行一天后,今天去检查发现风机箱段很干燥,没有水漂出来了。
看来就是这个原因,水就是从表冷器两侧的空档位置出来的,因为厂家说表冷器翅片段一般是不会出现漂水的。
已经电话联系过了美的,他们称这两天会马上安排人到现场进行改造,不过工作量很大,一共有200多台空调器,加上另外一个项目还有一百多台。
至于他们之前提出的说我设计的余压大,现在不提了,因为我设计的余压并不大。
回复
26楼
原先表冷器两侧U型管位置都没有用挡板遮挡?
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-7-20 23:25 编辑 ]
回复
27楼
原来水是从表冷器与机箱壁板处的空隙处流过来的。。空隙处的风速较大,把水带过来是正常的。。。现在也总算搞明白了。
回复
28楼
我检查后,发现了两个问题:
1、冷凝水倒坡,冷凝水无法完全排干净;
2、回风过滤网堵塞严重,机组内形成了负压,机子开着时水被吸着流不出来,停机后没有吸力了,水就溢流了。
所以我看你的原因可能是:
1、水封导致冷凝水无法顺利流出,或者冷凝水管小了,或者冷凝水管倒坡;
2、机组内肯定形成了很大的负压
回复
29楼
这个问题很少见哦。看来得仔细研究一下,漏水问题都很普遍,但是对你这样大量的漏水情况却不多见,不知 兄台目前的情况如何?是否解决???:)
回复
30楼
楼上二位怎么看帖的,楼主已经找到问题所在了,都已在改造了。
回复
31楼
水盘做小了,开利的吊顶风机就是整体水盘的