吊顶式空调器风机一停就漏水,原因
xuke854
xuke854 Lv.8
2010年07月16日 16:11:06
来自于中央空调
只看楼主

我公司的商场这两天空调调试,发现一个普遍现象,就是吊顶式空调器正常运行时没有漏水现象,但晚上一断电,就会发现有水从吊顶上洇出来。施工单位检查后确认安装没有问题,存水弯、坡度等都满足要求。然后我们请厂家过来检查,维修人员也没有给我们明确的答复,他只是把其中一台空调器水盘的水完全清理干净,把风机断电。让我们到晚上再看看水盘里是否有水,但是这样做的目的我并不是完全明白。具体情况我介绍一下:空调器冷量:45KW 风量:6000m3/h 余压:220PA 冷凝水盘位于负压段,也做了水封。

空调器冷量:45KW 风量:6000m3/h 余压:220PA 冷凝水盘位于负压段,也做了水封。
有人说之所以一停机就漏水,是由于风量过大,压头高,从而将水带至风机段,只是在运行的时候水滴不会落下来,当停机后,则水会通过风机段流出来。
空调器拆开了,发现没有挡水板,而且水盘也不大,比表冷器的长宽各多了15公分。
免费打赏
jichenggang
2010年07月25日 10:19:35
32楼
检查冷凝水管道是否做了水封?是否堵塞?关机时飘水个人认为是冷凝水管道出了问题,在开机时由于机组内部处于负压状态,接水盘内的冷凝水表面有张力,不会漏水,停机时负压消失,就会漏水
回复
iloveki520
2010年07月25日 10:48:26
33楼
最直观的方法,选择一台一直漏水的空调箱,运行状态未漏水时,停止风机运行,同时立即观察箱内情况。看看这水究竟是哪里来!(引用)
回复
二虎
2010年07月25日 13:29:17
34楼
恩,学习下,以后遇到同类问题就知道了:lol
回复
study1985
2010年07月26日 09:47:20
35楼
这个问题是因为设计时的压头过大导致的,当机组在运行的时候,接水盘里的水会跑到风机段,这时由于机组是出于负压段,所以不会漏水,当机组停了以后,风机段的水就会泄露下来。解决的方法:1、做整体接水盘(包括风机在内);2、在表冷后面加挡水板~都可以解决这个问题~
回复
xusm58
2010年07月26日 22:00:06
36楼
根据我个人现场的经验,我觉得是风管保温不够厚,还有风管外的空气进入导致的,所以风管连接处要打胶严密。
回复
xusm58
2010年07月26日 22:03:10
37楼
根据我个人现场的经验,我觉得是既然停机后仍有水说明水还是排不出去,是不是没做气筒,做个放气的试试,就是在弯头的地方做个三通以便通气。有气水也流不出去。
回复
lrh-000
2010年07月27日 09:00:12
38楼
见识到了漏水的严重性了,看来很让人头痛。
回复
louletian
2010年07月27日 10:43:54
39楼
学习学习:)
回复
zhg-0609
2010年07月27日 11:21:54
40楼
你那空调机是带有凝水泵那种吗,如果是的话就可能是一下情况。积水盘过小当风机停止的时候冷凝水泵也随之停止,但此时盘管还有少量的凝水流出,而水盘又很小水就会流出来了。
回复
dongjy70
2010年07月27日 15:10:57
41楼
我也遇到这样一个情况,我的设备是特灵的新风机组带制冷的,停机后,冷凝水一下就顺底板流出,经多方检查后结论为,多发生在多雨季节,空气湿度大时,负压太大,部分冷凝水越过表冷器下方挡水板被抽到电机部分由于封闭机箱负压原因水不露出,停机后就会露出。解决办法非常简单,在机箱内壁能被抽过水的地方用玻璃胶沾一道水封,有挡水板的用玻璃胶将挡水板与机箱间的缝隙腻死,所有缝隙都腻死,就可解决这个问题。不用调整风道尺寸来更改负压,应该是设计与设备厂家的原因,几乎与施工无关,当然你要按规范保证有反水弯,冷凝水管通畅,吊顶机组平稳,积水盘一定的倾斜度。
回复

相关推荐

APP内打开