为什么冷量型冷风机推荐使用“精调”膨胀阀
qq80781589
qq80781589 Lv.2
2024年05月14日 14:28:23
来自于制冷技术
只看楼主

一、冷量型冷风机的定义和重要性 传统上,国内市场上的冷风机多以“面积”为标准,而非“冷量”,这主要是因为缺乏对制冷量的确切数据。而新设计的冷风机不仅性能大幅提升,而且有可靠的冷量数据支持,为了区别于“面积型”冷风机,新型的冷风机被称为“冷量型冷风机”。 时间来到了2024年,三花携手冷库技术联盟打造的整体式冷库冷源系统解决方案终于要迎来了量产了,首先准备好的就是冷量型冷风机。

一、冷量型冷风机的定义和重要性

传统上,国内市场上的冷风机多以“面积”为标准,而非“冷量”,这主要是因为缺乏对制冷量的确切数据。而新设计的冷风机不仅性能大幅提升,而且有可靠的冷量数据支持,为了区别于“面积型”冷风机,新型的冷风机被称为“冷量型冷风机”。


时间来到了2024年,三花携手冷库技术联盟打造的整体式冷库冷源系统解决方案终于要迎来了量产了,首先准备好的就是冷量型冷风机。


但是在此之前,“冷量型冷风机”一词已经风靡中国冷库圈,一时间众多企业推出了自己的冷量型冷风机,究竟质量如何,笔者在此不作评价,但是冷量型冷风机有两大众所周知的特点:1)高效率 2)有数据,各位可以自行对照。

二、高效的核心:温差标准    

那么何为高效,标准是什么?我们还是有必要回到换热器的“温差”。


实际上根据不同的库温设计,温差目标略有差异:0度库目标8K温差,-18度库目标7K温差,-25度库目标6K温差。



上表显示温差对效率的影响之大。通过合理的设计和匹配以及冷风机的优化设计,整体式冷库冷源(即“联合冷元”)系统实现了 7K的换热温差(库温-18℃ ),较多数的冷库系统效率提升达50%以上。  


不难看出,当冷风机被设计好之后,高效率的实现,核心就在于系统的匹配了。而这里掌握着冷风机效率的锁喉的,其实是膨胀阀。 冷风机就好比一个人的胃,胃口大是优点,但是能不能吃饱,消化得好不好,给冷风机喂多少食物很重要,喂少了吃不饱,喂多了消化不良,而这个喂食物的就是膨胀阀,并最终以换热温差的形式体现出来。 要实现较小的换热温差,膨胀阀的过热度必须控制在既小又稳的水平。  

 

三、为何选择“精调”系列膨胀阀?      

也许有人会问了,我们现在常用的膨胀阀有什么问题呢?我用国际品牌的膨胀阀总行了吧?其实问题并不在于用国际还是国内品牌,现如今国产品牌如三花的热力膨胀阀在性能已经可以和国际品牌并驾齐驱。


问题在于过去我们大多数人只以制冷“效果”(能否降温)为唯一目标,并不关注”效率”(或者温差),而不关注的理由也很直接,我们不知道,因为没有数据!


但是情况在变化,随着规范化的冷库实验室的建立,让我们在过去2-3年里大开眼界,我们发现,做得好的换热温差在8-10K, 而做得差的换热温差在15-20K,甚至更差,而“联合冷元”的目标是6+/-1K的换热温差,所以无论如何,我们都有很大的提升空间。


为此,三花投入数百万元,建成了国内首屈一指的冷库实验室,即可测试冷库系统,也可以测试冷风机的性能。“当数据出来之后,我们便知道可以做些什么了!”三花负责人介绍道,“大量的数据表明,市面上标准的阀,无论是哪家的都难以实现6+/-1K这个目标,我们指的是每一只、每一次都能达到这样的温差目标。”


“精调”系列是三花专门为冷量型冷风机打造的热力膨胀阀,它们的目标就是为了实现6+/-1K的换热温差。为了实现这一目标,热力膨胀阀的大小通过精心选择,并且在其冷库实验室通过测试后被调整到最佳的过热度。“精调”一词由此而来。

  



也许你会问,如果每次都在现场这样调节的话也太麻烦了!其实不必担心,“精调”系列膨胀阀只是在研发和测试阶段经过了精细化的调节,而一旦阀被调整到最佳状态后便会被固化,确保每一只阀在出厂时已经被调至最佳状态:出厂即巅峰!


真正的挑战在于膨胀阀即要保证在拉温初期阶段提供足够大的能力,确保足够快的拉温速度,同时又要确保在拉温末期稳定的过热度。而这在以前只有电子膨胀阀能够做得到。相当于热力膨胀阀在干着电子膨胀阀的活,虽然电子膨胀阀还有许多其他的优势,但是在小冷量的系统里,“精调”系列热力膨胀阀将更具性价比。

 


这也要求热力膨胀阀具有极高的一致性。很多人参观过三花的热力膨胀阀的生产线,高度的自动化以及极致地加工装配一致性的控制,我们有理由相信,不说一千、一万只,就是100万只也是这个最佳状态。

免费打赏

相关推荐

APP内打开