求教:空调主机冷却水量该如何确定?
ziyiyinzhe
ziyiyinzhe Lv.7
2005年10月14日 17:27:10
来自于中央空调
只看楼主

近日小弟和同事做一个水冷冷水机组中央空调的方案。在确定冷却水量选水塔水泵的时候,我根据主机制冷量(460kW)来计算冷却水量,同事却是以系统冷负荷(530kW)来计算。同事的根据是说在主机(460kW)在空调系统满负荷(530kW)运行时,在超负荷工作的时候也需要提供足够的冷却水量以防止主机损坏。请各位大虾们不吝赐教:到底哪一种方法比较准确?

2005年10月21日 08:54:12
32楼
真心感谢dongzhesheng@co163的回答,多谢多谢……
回复
njzxh
2005年10月21日 09:19:51
33楼


假如系统在530KW运行,机组过载的损害,放放水泵的量就可以避免?
支持zmmagic,水泵是和主机相对应的.
回复
david_rong
2005年10月25日 01:56:08
34楼


蒸发温度提高,制冷量会增大,且压缩机做工也会减小(如冷凝温度不变的话),用电量会减少,COP有较大的提高。当然有节能效果,但“这种节能是以“制冷所制取的低温”升高作为代价的。”
回复
david_rong
2005年10月25日 20:13:49
35楼
看了大家的讨论觉得非常有意义。建筑物的负荷决定了冷机的负荷,建筑物负荷变了,冷机的工作负荷才会跟随变化。如建筑物负荷未变,又想节点电费,可适当提高冷机的出水温度(设定值)。这样,假如原本运行在95%负载的冷机,可能现在只要运行80%的负载就能维持负载提高后的出水温度。所以25楼的担心是多余的。这有点象家用空调,设定温度提高了,是省点电了,但牺牲了人的舒适感。
回复
dongzhesheng@co163
2005年10月27日 08:53:53
36楼
致david_rong:你在34楼观点不妥。当蒸发温度提高后,制冷剂单位质量流量所耗功是减少的,但随着主机总冷量增加,总耗功还是增加的,因为此时系统制冷剂循环流量增加了。
这个道理可类比到水泵,当系统水阻低于所选水泵标称扬程时,水泵实际流量将增大,单位流量的耗功确实是减少了,但此时却担心水泵电机过载烧毁。
回复
农民不懂高压电
2005年10月27日 12:42:35
37楼
dongzhesheng的基本功好扎实,小弟真是佩服。
以后碰到难题要多向您请教了。
回复
xyj19821115
2005年10月27日 13:02:41
38楼
那选择冷却塔就是264*系数1.2是不是这样子?
回复
chinamkc
2005年10月27日 13:33:16
39楼
以下是引用dongzhesheng@co163在2005-10-15 16:37:01.0发表的内容:

以下是引用ziyiyinzhe在2005-10-14 17:27:10.0发表的内容:

建议选上你同事的,,不做要做变频哦,这样就不浪费也安全啦!

回复
dongzhesheng@co163
2005年10月27日 14:43:07
40楼
回复38楼:如果当地夏季室外计算湿球温度不超过27度,选配冷却塔也不用乘系数。只有当湿球温度较高时,则应适当选配稍大的冷却塔,具体的换算方法最好按厂家样本提供的图表选型,不宜简单地凭经验乘系数。
回复
david_rong
2005年10月27日 17:44:59
41楼


慢。当建筑物的负荷没有变化时,适度提高冷冻水出水温度也能满足末端的供冷需要时,如冷冻水是定流量系统的话,冷冻水回水理论上也将上升同样的温度增值。冷冻水流量未变,温差未变,即,冷机的总制冷量未变。由于此时冷机的COP值已有较大提高,故冷机会减少做工(降低运行负荷)就可提供相同的冷量。
回复

相关推荐

APP内打开