求教:空调主机冷却水量该如何确定?
ziyiyinzhe
ziyiyinzhe Lv.7
2005年10月14日 17:27:10
来自于中央空调
只看楼主

近日小弟和同事做一个水冷冷水机组中央空调的方案。在确定冷却水量选水塔水泵的时候,我根据主机制冷量(460kW)来计算冷却水量,同事却是以系统冷负荷(530kW)来计算。同事的根据是说在主机(460kW)在空调系统满负荷(530kW)运行时,在超负荷工作的时候也需要提供足够的冷却水量以防止主机损坏。请各位大虾们不吝赐教:到底哪一种方法比较准确?

dongzhesheng@co163
2005年10月27日 19:44:27
42楼
回复41楼david_rong:你在41楼所说工况的前提是主机的制冷量不增加,此时主机是在部分负荷下(针对调高出水温度后的工况)运行,电机耗功当然是减少的。
但我当时回复10楼的问题是“另外制冷量提高的同时,耗电量会不会增加啊? ”。也许是提问人还有潜在的问题,就是“这种情况下是否要增大电机功率?”。回答当然应如我11楼所答。
我说你在34楼观点不妥就是针对你“蒸发温度提高,制冷量会增大,且压缩机做工也会减小(如冷凝温度不变的话)”这句话而言。并非针对你41楼假定冷量不变这个前提下的结论。
回复
pengshaoyan
2005年10月28日 12:25:35
43楼
真的应该奖励!
我刚毕业后不太清楚该怎么选,只是从多方面了解后(优其是施工经验),现设计选型时基本按你说的那种方式选的!
回复
david_rong
2005年10月28日 21:17:36
44楼
至dongzhesheng:你好!遇见一著名设计院给排水专业高级工程师,他在一工程中设计冷却水泵变频(变流量)控制。据他称有很大节能效果,我有些困惑。不知你的看法是什么?谢谢!(离心式冷机)
回复
dongzhesheng@co163
2005年10月28日 21:45:15
45楼
回复44楼david_rong:我觉得只要主机的冷量有变化,则冷冻水泵、冷却水泵随之变流量都是有节能效果的。至于是否值得,则要综合分析投资成本的增加与节能运行回收的年限。具体离心机组还要考虑制冷负荷不宜太低,以免可能发生喘振。
回复
david_rong
2005年10月29日 09:30:43
46楼


但冷却水流量的减少将使冷机冷凝器的换热量减少,COP值降低,制冷量减少。水泵带来的节能远小于冷机多损耗的机械能(电能转化来)。更不论如流量过小可能进入冷机喘振区。
冷却泵变流量的控制参数是什么?冷却塔出水温度?如是的话,我认为是越低越好(只要使冷凝压力不要低于一定值),16,17度以上完全没有问题。在上海,即使在冬天,只要冷机开着,冷却水进冷机的温度一般都在20度以上。所以我认为冷却泵完全可以(应该)定流量(工频)运行,以使冷机制冷效率最佳。
回复
dongzhesheng@co163
2005年10月29日 09:43:48
47楼
回复46楼david_rong:冷却泵变流量的依据显然不是冷却塔出水温度,而是冷却水供回水的温差,当供回水温差较小时,说明在目前流量下冷凝热负荷较小(究其原因是主机制冷量变小了),显现出流量较大,所以这时冷却水泵相应减小流量是有利于节能的。至于说冷却塔出水温度低些有利于主机提高COP值,我同意这个观点,但这并不是冷却水泵变流量的依据。
回复
david_rong
2005年10月29日 12:03:02
48楼


谢谢你的回答!有道理,但仅靠温差来判断可能还不够,因为温差小也可能是由于冷却塔散热不够造成,或天气炎热湿球温度较高,冷却塔散热能力下降造成。
回复
dongzhesheng@co163
2005年10月29日 14:12:59
49楼
回复48楼david_rong:当冷却塔散热效果不好时,只要主机冷量负荷不减,所需的冷凝热负荷也不会减少,故不会造成冷却水供回水温差明显变小,而是使冷却塔出水温度明显升高,导致主机冷凝温度升高。所以不会引起冷却水泵变流量误动作。
从热力学第一定律出发分析,冷却水供回水温差减少必然说明冷凝热负荷减少,所以冷却水泵随之变流量是有充分依据的。
回复
david_rong
2005年10月29日 17:36:51
50楼

你说的是正逻辑。实际上,当冷却量不足时,冷凝压力升高使冷机保护。这时将自动减少并限制其制冷负荷。即,反过来会减少冷机的制冷量(这点已被反复测试过)。如果此时再减少冷却水流量,冷机可能要报警跳机了。
回复
dongzhesheng@co163
2005年10月29日 20:50:37
51楼
回复50楼david_rong:你大概想说我的逻辑不对,有点滑稽是吧?那我们就把逻辑再捋一捋。
1、如果说冷凝压力升高是由于冷却塔散热效果不好,帐不能算到水泵变流量上去。此时首先应解决冷却塔的问题,用增加水泵流量的方法不是很好。
2、冷凝压力升高引起主机冷量减少是制冷原理所解释的必然结果,不是主机自控保护所致。注意,这时虽然主机冷量略有减少,但冷凝热负荷未必减少(这也是制冷原理所解释的必然结果),所以此时冷却(变频)水泵未必会减少流量,是否变流量还是依据供回水温差。你担心“再减少冷却水流量,冷机可能要报警跳机了”是不必要的。
3、当冷凝压力升高到一定限度,主机的自控保护动作是停机。如果没有达到那个上限值,主机的自控保护并不会“自动减少并限制其制冷负荷”。
4、在正常工况条件下,如果主机随空调负荷减少而减少冷量(减少制冷剂循环量),冷凝压力不会升高,但冷却水供回水温差必然会减少(由于冷凝热负荷减少),所以此时冷却水泵变流量是合乎逻辑的。
回复