地下车库的配电室需排烟吗
liuruntao
liuruntao Lv.7
2005年10月11日 18:20:22
来自于通风排烟
只看楼主

河北的一个工程,变配电室位于地下车库,审图公司的让设排烟,但是我们以前的类似的工程只设了通风,消防也都过了,请各位谈谈当地的做法

河北的一个工程,变配电室位于地下车库,审图公司的让设排烟,但是我们以前的类似的工程只设了通风,消防也都过了,请各位谈谈当地的做法
免费打赏
lsy207207
2005年10月11日 19:34:12
2楼
变配电室只设送排通风系统,可不设排烟系统。
回复
toplhc
2005年10月11日 20:16:19
3楼


同意
回复
awxue
2005年10月12日 10:53:22
4楼
变配电室只设通风系统,可不设排烟系统。原因是:一是,变配电室一般均为无人值守,有时有人巡检,又是重要用房,闲人免进。安装《高规》8.4.1.4中“且经常有人停留或可燃物较多”的条件,对变配电室不成立;其二,退一万步,变配电室真有火灾,此时,已经断电瞬间,又何能开始联动排烟风机。
回复
农民不懂高压电
2005年10月12日 12:30:13
5楼
支持楼上的观点。
不过,俺还是做了排烟,因为不做的话,审图的不让俺通过,
没办法,只能看审图的脸色。
回复
bjgdlsg
2005年10月13日 15:18:15
6楼
为什么大家不按照规范做事,检查的就是权利大
回复
nky6666
2005年10月13日 20:54:21
7楼
做上好通过审图
回复
sunmy1983
2005年10月13日 21:59:30
8楼
什么是甲方乙方啊,别人让搞就得搞,除非你是甲方.
做乙方就是让甲方满意
回复
awxue
2005年10月14日 08:41:30
9楼
补充一个配电室不做机械排烟的规范依据,请见《人民防空工程设计防火规范》GB 50098的条文说明6.1.2,对“经常有人停留或可燃物较多的房间、大厅”,列举一些例子是:“商场、医院、旅馆、餐厅、公共娱乐场所、会议室、书库、资料库、档案库、贵重物品库、计算机房等。”其中,没有列出配电用房。
回复
goodluck_lxf
2005年10月15日 13:31:46
10楼
深圳的做法,超过50平米的配电间设排烟,小于则做通风
回复
lwy9988
2005年10月16日 16:09:06
11楼
有通排风一般来说就可以了啊!
消防可以验收通过就可以了吧!
回复

相关推荐

APP内打开