在PKPM中如何设定嵌固端的位置,或者说在哪一个模块哪项参数中体现出来?谢谢了!!
在PKPM中如何设定嵌固端的位置,或者说在哪一个模块哪项参数中体现出来?谢谢了!!
2楼
热切关注中。。。
回复
3楼
顶一下
回复
4楼
没有地方可以设的.
回复
5楼
首先看有没有地下室
在SATWE的参数设定里有起算层号
回复
6楼
不对吧,在PKPM中有一个 0.2Q0的起算层号,没见有地下室的起算层号呀,能具体说一下在哪个菜单吗?
回复
7楼
有的.
在接SATWE的时候参数设置里有的.
不过这个只是定义地下室.不代表这个地下室就可以做为嵌固端
还是要满足刚度比这些要求才可以的.
回复
8楼
拟可以设定地下室层数的
回复
9楼
应该在PMCAD里面中的参数设置中设置,详情看PKPM使用手册.
回复
10楼
刚才看了个几个贴子综合一下,不知道行不行,在结构建模及计算中,第一,设置地下室层数,第二,设置回填土对地下室约束相对刚度比,且刚度比较大例如大于三。第三,结构算出来之后查看刚度比大于2。如果三者都作了,则可以认为你自己想把嵌固短设置在地下室顶部。
回复
11楼
实际情况是就是,不是还能改吗?
回复