信号蝶阀和水流指示器能否共用一个输入模块?
云游
云游 Lv.12
2010年06月29日 17:37:29
来自于工地图片
只看楼主

信号蝶阀和水流指示器能否共用一个输入模块?本人认为信号蝶阀接输入模块只是监控蝶阀的开与关状态,应该能与水流指示器能否共用一个输入模块,期待各位的指点!补充一下,图纸中信号蝶阀和水流指示器每个楼层都有,间距20CM左右安装, 每层约有5个喷头,楼下设有湿式报警阀。[ 本帖最后由 wu.yu.sheng 于 2010-6-30 15:11 编辑 ]

信号蝶阀和水流指示器能否共用一个输入模块?本人认为信号蝶阀接输入模块只是监控蝶阀的开与关状态,应该能与水流指示器能否共用一个输入模块,期待各位的指点!补充一下,图纸中信号蝶阀和水流指示器每个楼层都有,间距20CM左右安装, 每层约有5个喷头,楼下设有湿式报警阀。

[ 本帖最后由 wu.yu.sheng 于 2010-6-30 15:11 编辑 ]
免费打赏
asmdl
2010年06月30日 14:18:24
2楼
一个是监测阀门开与闭、一个是监测有无水流,有时可能会出现阀门已开启而没水流过的现象,概念不同,不能共用一个输入模块。

[ 本帖最后由 asmdl 于 2010-6-30 14:20 编辑 ]
回复
xinxin10132
2010年06月30日 14:58:44
3楼
回复
zhongguohuo
2010年08月31日 09:53:44
4楼
一个是监测阀门开与闭、一个是监测有无水流,有时可能会出现阀门已开启而没水流过的现象,概念不同,不能共用一个输入模块。
回复
aifeichan
2010年09月18日 16:14:48
5楼
不错 一针见血
回复
洛伊电气咨询
2010年09月25日 19:46:19
6楼
我觉得不可以
模块都是有地址编码的
回复
知乎圆桌
2014年07月10日 16:31:06
7楼
留贴备用回家好好看看
回复
湘西猎狐
2014年07月12日 11:20:26
8楼
路过 学习
回复

相关推荐