水流指示器前用信号蝶阀还是信号闸阀??
windspeaker
Lv.3
2010年06月28日 17:16:00
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
pczhz
2010年06月28日 17:42:03
2楼
都可以。为了观察方便,我一般取信号明杆闸阀。
回复
jikels
2010年06月30日 14:47:51
3楼
钱多的用信号闸阀,想多赚钱的用信号蝶阀.:lol
回复
ljq_wolf
2010年06月30日 14:53:32
4楼
都可以。为了观察方便,我一般取信号明杆闸阀
回复
kezunsn
2010年06月30日 15:14:53
5楼
楼上有设备材料价目表吗?可否奉献精神一份?:lol
回复
jikels
2010年06月30日 15:51:12
6楼
电子档的没有.
回复
老科
2010年07月05日 18:39:52
7楼
都可以
回复
sally8918
2011年06月22日 17:07:41
8楼
实在啊...
回复
seawolfzq
2011年06月23日 17:05:43
9楼
涡轮蝶阀用的多些,闸阀贵啊,一般甲方不愿意,呵呵
回复
qz15880977089
2011年06月24日 08:51:12
10楼
学习一下···········
回复
cmjjscs
2011年06月29日 19:11:15
11楼
闸阀太重不好装,蝶阀轻巧又便宜!
回复
下一页
相关推荐
商住楼底层商铺水流指示器设计疑问
建筑消防给水
2013-09-26 10:06:52
喷淋系统水流指示器旁边的信号阀只能是蝶阀吗?
建筑消防给水
2013-09-22 09:01:02
环状喷淋管网水流指示器放置位置
建筑给排水
2013-07-08 16:12:56
信号阀和水流指示器的间距有什么要求吗?
建筑消防给水
2013-07-06 17:17:02
喷淋管道水流指示器后的泄水阀连接的泄水管用什么管材?pvc的行不?
建筑消防给水
2012-08-14 16:30:30
一个防火分区跨越多层,水流指示器的设置?
建筑给排水
2012-07-31 14:21:59
水流指示器要放在防火分区内吗?
建筑消防给水
2012-07-06 09:23:47
水流指示器和信号阀是不是共用一个模块啊
防雷减灾
2012-06-18 09:24:36
喷淋水流指示器前需要减压必须设置减压孔板么?
建筑消防给水
2012-05-24 07:07:27
一个防火分区内有喷头800个,用一个水流指示器带行不?
建筑消防给水
2011-11-30 10:08:20
一个DN150的水流指示器后面最多能带多少喷头
建筑消防给水
2011-11-04 15:30:42
信号阀和水流指示器的位置
工地图片
2011-11-04 11:57:22
水流指示器 信号阀 泄水阀
建筑消防给水
2011-10-23 09:08:03
电动阀,湿式报警阀,水流指示器,空压机的接线图
供配电技术
2011-08-16 16:13:51
【欣赏】实拍电井内部及信号阀、水流指示器
工地图片
2011-08-07 10:33:25
减压孔板设置在信号阀水流指示器之间可以吗?
建筑给排水
2011-07-22 10:41:05
一个平面上多个水流指示器如何设置?
建筑消防给水
2011-05-23 15:55:07
扶梯底单独一个防火分区,是从立管单独接一个水流指示器还是就近防火分区接管过来?
建筑消防给水
2011-03-21 13:45:06
不设火灾报警的建筑,信号阀和水流指示器信号如何接?
防雷减灾
2011-03-14 19:28:36
有关自动喷淋水流指示器设置
建筑消防给水
2010-08-13 14:15:32
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开