水流指示器除了要引入联动控制线,还需要引入电源线?
mage780705
mage780705 Lv.12
2005年09月26日 19:08:39
来自于防雷减灾
只看楼主

请教各位,在喷淋联动控制系统中,水流指示器上除了要引入联动控制线,还需要引入电源线吗,到底要引入几根线,谢谢高手回答。

请教各位,在喷淋联动控制系统中,水流指示器上除了要引入联动控制线,还需要引入电源线吗,到底要引入几根线,谢谢高手回答。
免费打赏
crazyboy
2005年09月26日 19:13:07
2楼
水流指示器似乎只取信号吧,没有联动控制呢
回复
mage780705
2005年09月26日 19:20:18
3楼
奥,对了,谢谢楼上,我说错了,那就是两根信号线,谢谢。
回复
zhh_1977
2005年09月27日 11:42:12
4楼
只要信号线,别的不需要了,它只是看水流的动作与否,不要联动。
回复
nblys@co163
2005年09月27日 13:22:08
5楼
有的水流指示器产品要电源线。
水流指示器内用干簧管,有延时电路,防水流冲击造成误报。
回复
mage780705
2005年09月27日 16:12:36
6楼
谢谢各位,小弟明白了。
回复
mpjllp
2005年09月28日 11:54:21
7楼
只要信号线,别的不需要了,它只是看水流的动作与否,不要联动
回复
sea2008
2005年11月09日 16:10:16
8楼
现在一般采用不用电源的
回复
乒坛高手
2005年11月09日 17:28:49
9楼
只要两根线,不需要电源线!
回复
mage780705
2005年11月13日 11:43:54
10楼
我觉得也不需要,只需要给一个信号就可以了。
回复
eagel007
2005年11月15日 23:31:01
11楼
只是给一个信号,一根线不就行了吗?