办公楼内两台630kVA干变,单母线分段供电,配电室集中补偿,设置几面补偿柜合适?
办公楼内两台630kVA干变,单母线分段供电,配电室集中补偿,设置几面补偿柜合适?
12楼
做设计只能进行估算,不可能进行精确计算.一般情况根据负荷情况补偿容量在 25%--35%,感性负荷多时多一点.
回复
13楼
变压器容量的1/3,一般都有点大,但也不这几个电容同时投,所以大点无所谓。
回复
14楼
一般按用电总负荷加上一定的裕量后再确定变压器的容量,补偿容量是要经过计算后确定,一般在投入后也不会是全部投入的.
回复
15楼
回10、11楼,要算无功补偿容量必须确定低压侧有功和无功计算负荷,然后再由无功补偿容量重新选择变压器容量。我也是刚查书搞清的,以前设计一般也是按30%估算,现在发现估算值与计算值有时还真相差不少。
回复
16楼
实际工作中还是估算更实用,因为你买电容柜时.你通常会选择电容柜的输出电流和投切路数,而这两个参数估算很容易.更何况补偿本来就是一个不太准确而且要留有一定余量的.
回复
17楼
呵呵~~~
我觉得,如过是做设计的,还是计算计算的好,特别是此前对这方面没有过经历的。
回复
18楼
呵呵~~~
我觉得,如过是做施工的,还是听听设计的好,特别是出了问题你不会受牵连的。
回复
19楼
呵呵~~~
我觉得,如过是做领导的,还是不要管那么细的好,只要出个框架性的建议为下属解决困难就好。
回复
20楼
灌水?
回复
21楼
目前很多情况都是估算的,我公司大多数产品是在广东中山地区的。再加上,公司现在都是用做算的,客户一般没提供无功容量负荷的。
回复