补偿容量到底是计算还是估算?
shwinxc
shwinxc Lv.2
2005年09月24日 23:29:51
只看楼主

办公楼内两台630kVA干变,单母线分段供电,配电室集中补偿,设置几面补偿柜合适?

办公楼内两台630kVA干变,单母线分段供电,配电室集中补偿,设置几面补偿柜合适?
免费打赏
大鼻山
2005年09月24日 23:35:19
2楼

作施工图时,应该是具体计算而得。

顺便问一句:你的电容补偿容量都没算,变压器容量怎么都提前确定了?!
回复
shwinxc
2005年09月25日 10:02:03
3楼
因为还有二期工程,一位老工程师凭经验估算的。我们电业局的技术人员说根据变压器容量取30%左右做补偿即可。
回复
quiescent
2005年09月25日 10:31:44
4楼
容量在时刻变化,补偿容量也没法精确计算吧!
回复
李兴龙机电科技
2005年09月25日 10:45:55
5楼


哈哈,鼻兄问得好!很多人搞不清这个先后顺序.
回复
hkshaochanggen
2005年09月25日 11:21:45
6楼



可见,现在有很多人的设计都是在估算,一知半解也做设计
回复
ncxie
2005年09月25日 15:37:28
7楼
不懂算,只懂施工,对此一知半解,应该估算的多,经验嘛!
但是怎么推算出来呢?
回复
李兴龙机电科技
2005年09月25日 16:25:07
8楼
《工业与民用配电设计手册》有很好的例子,清晰的讲解了步骤。
回复
zhangfeng_1226
2005年09月25日 16:27:11
9楼
我现在一直在估算.只是我还多一步估算后再核算一下.如果大了就不管.小了或者觉得不可靠就加大!没办法因为用户提供的负荷总是不准确
回复
hl0527
2005年09月25日 16:44:27
10楼

请问一下:负载的有功p有了,无功Q没有的话可不可以选变压器呢?
回复
quiescent
2005年09月25日 20:15:29
11楼
[

请问变压器容量和计算无功有什么必然联系?
不管你有多少计算无功功率,难道最后你不是补偿到一个固定功率因数值吗?
回复

相关推荐

APP内打开