请教管桩施打的问题
qaqa828
qaqa828 Lv.2
2010年06月17日 08:44:51
只看楼主

原设计管桩长度为12米,由于甲方担心污水处理站日后沉降太厉害,将原12米桩长改为18米。现场施工单位将一条12米桩施了打后,将另一条12米桩割开一半(即6米),割开接桩后,锤击桩头用一个不明东西就开始压桩。这样将一条桩割开接桩施打,会影响管桩质量或日后受力情况吗?请各位大侠指教指教~谢谢了~

原设计管桩长度为12米,由于甲方担心污水处理站日后沉降太厉害,将原12米桩长改为18米。
现场施工单位将一条12米桩施了打后,将另一条12米桩割开一半(即6米),割开接桩后,锤击桩头用一个不明东西就开始压桩。
这样将一条桩割开接桩施打,会影响管桩质量或日后受力情况吗?
请各位大侠指教指教~谢谢了~
免费打赏
正午焰阳
2010年06月17日 11:39:26
2楼
这个要注意的是接桩的过程是否符合下面的条件:

(2)接桩

①检查焊接工艺方法,通过对承包商选用二氧化碳气体保护焊的工艺资料检查及调查,旁站检查其焊接过程,电弧稳定,飞溅小,变形小,焊缝成形美观,主要技术参数符合要求。

②采用Φ1.6焊丝检查合格证符合要求。

③接桩时检查接头位置四周平整,上下节垂直。

④焊接结束后要求停歇时间应大于1分钟。
回复
lihailei2046
2010年06月18日 10:49:52
3楼
学习:call:
回复
qaqa828
2010年06月18日 14:57:24
4楼
焊接工艺师符合要求了,但我想知道的是:一条12米管桩切割分开两条6米管桩后,对管桩本身与日后受力情况是否有影响?
回复
行路行者
2010年06月19日 17:08:06
5楼
学习了。
回复
zjx33010666
2010年06月20日 14:20:46
6楼
设计为12m,现改18m,一般没有什么问题.要注意的是接桩不能都在一个位置.
回复
cjx72cjx
2010年06月21日 07:08:35
7楼
路过,学习
回复