消防水泵结合器应不应该分散布置呢?
bingyu82615
2005年09月18日 23:42:16
只看楼主

《全国名用建筑工程设计技术措施 给水排水》205页7.4.4 1条7)水泵结合器宜分散布置,………… 可我看到的图纸上水泵结合器都设在一起,这个问题我问过一个工程师 他说是习惯上设在一起,那到底应不应该分散布置呢?

《全国名用建筑工程设计技术措施 给水排水》205页7.4.4 1条7)水泵结合器宜分散布置,…………
可我看到的图纸上水泵结合器都设在一起,这个问题我问过一个工程师 他说是习惯上设在一起,那到底应不应该分散布置呢?
免费打赏
little_strong
2005年09月19日 01:20:15
2楼
集中布置可以方便消防车往里供水啊
回复
zhushuguang
2005年09月19日 09:24:33
3楼
个人习惯安排。本人集中安排,感觉比较方便,施工维护管理都很方便
回复
applan
2005年09月19日 09:34:54
4楼

分散为好,
尤其是室内用水量较大时,如果3、4组接合器做在一起,根本无法同时工作。
回复
applan
2005年09月19日 09:37:46
5楼

从平时实际情况看到的,
目前的后期维护管理令人担忧。
回复
huhu8107
2005年09月19日 09:48:04
6楼
不过这个好像要根据实际情况来看,如果有地方又方便应该设在一起。
回复
wuqingbi163
2005年09月19日 16:38:00
7楼
按实践操作应该分散 对灭火有利
回复
bingyu82615
2005年09月19日 21:55:20
8楼
意见不统一啊!~
还是迷惑~
回复