地下车库内部到底需要设置集水坑不?设多少?根据啥
wow9088
wow9088 Lv.3
2010年06月09日 21:28:23
只看楼主

地下车库,除了门口设置截水沟的集水坑以外,别的地方还需要设置不?比如150米长的地下车库,两个门口那附近需要设置,车库内部还需要设置不? 根据啥?:kiss: 一个老院长死活不让我在内部设置...只在出入口设置2个:(

地下车库,除了门口设置截水沟的集水坑以外,别的地方还需要设置不?

比如150米长的地下车库,两个门口那附近需要设置,车库内部还需要设置不? 根据啥?
:kiss:

一个老院长死活不让我在内部设置...只在出入口设置2个:(
免费打赏
hhgpszc
2010年06月19日 09:23:00
52楼
现在很多人做设计并不一定是依据规范来的,有的人喜欢想当然,或者是看别人以前就是这样做的,也不知道为什么这么做。当有人对这么做提出异议的时候,他就不能接受,认为校图的人是在找茬或者是校图的人说的不对,但是又找不到合适的规范来应对说这样做不行的人。总是说以前就是这样做的,常规就是这样做的,岂不知很多的常规是没有必要的,比如本楼主说的老院长提出来的问题,这个如果没有消防的话,你下面的水是从哪里 来的,既然没有水你设集水坑干什么用。考虑极端的话,工程就不要上马了。
回复
57690900
2010年06月19日 11:10:22
53楼
个人觉得这个坑是要设的,车库的地面时间长了总得用水冲洗一下,而且即使不考虑消防管道事故时出水也要考虑喷淋末端试水排水和消防管道检修时放空排水。多远距离设一个,共设多少个是建筑专业来确定的,水专业只需提供坑的大小和深度。
回复
bnhg
2010年06月19日 12:00:11
54楼
:lol
回复
lz689706
2010年06月19日 14:24:08
55楼

车库污水泵可以要求电器接到消防电源上,着火时消防用水可以直接排出。
回复
zzq1107
2010年06月19日 15:42:38
56楼
如果发生雨水倒灌,你看广州的地下车库全泡水
回复
nybz1234567
2010年06月19日 18:22:10
57楼
广州的地下车库全泡水,恰恰说明了现在的设计,在遇到城市被淹的情况下,是毫无用处的。
回复
niniu
2010年06月19日 18:50:54
58楼
没有集水坑 到时候怎么找坡呀 !!应该设置
回复
leejinjun
2010年06月19日 20:25:04
59楼
车库里当然要考虑排水的问题,而且眼光要长远,设计排水方案还要考虑是否能经受得起大、暴雨的考验。今年广州、武汉大雨,大部分车库都严重积水,不都是排水能力不够的表现吗
回复
qinyan126
2010年06月19日 21:30:50
60楼
应该要设的
最起码也有车库冲洗污水啊
排水沟还不能跨防火分区的
回复
mao15170416749
2010年06月19日 21:32:37
61楼
现在在忙一个课程设计,要求是一栋别墅,层高3.2米,现在都忙的要死,好累啊