地下车库内部到底需要设置集水坑不?设多少?根据啥
wow9088
wow9088 Lv.3
2010年06月09日 21:28:23
只看楼主

地下车库,除了门口设置截水沟的集水坑以外,别的地方还需要设置不?比如150米长的地下车库,两个门口那附近需要设置,车库内部还需要设置不? 根据啥?:kiss: 一个老院长死活不让我在内部设置...只在出入口设置2个:(

地下车库,除了门口设置截水沟的集水坑以外,别的地方还需要设置不?

比如150米长的地下车库,两个门口那附近需要设置,车库内部还需要设置不? 根据啥?
:kiss:

一个老院长死活不让我在内部设置...只在出入口设置2个:(
免费打赏
jinshanhaoting
2010年06月18日 15:35:39
42楼
要设置的,每25米设一个就行。
回复
dczms
2010年06月18日 15:41:01
43楼
设吧!以防万一,
回复
aki007
2010年06月18日 17:19:52
44楼
学习了~!
回复
cw030115
2010年06月18日 18:14:28
45楼
如果是普通汽车库,设不设都没错,考虑实际使用情况,老院长的正解,毕竟漏水的时候少,能把室外的雨水截留就可以,即便是漏水,可以计算一下,即便是漏了500立方米的水,以2000平米的车库来说,水深也仅仅是0.4m,对使用来讲,不是大问题,况且这样的几率又很小。
如果是兼顾战时人防功能,必须要考虑消防排水,排水量按消防用水量的70%计算,这个流量不小,实际操作也不太好操作,不过这是人防防火规范的强制条文。
回复
nybz1234567
2010年06月18日 20:01:29
46楼
同意楼上说法,我前面说了半天,也就是这个意思。:lol
回复
sshming
2010年06月18日 20:08:21
47楼
地下车库内部需要设置集水坑。。这是必须且必要的!(不要总说:规范上不是黑体字,不是强条,只是“应”)
至于是否能和雨水坑合用,那要看具体情况,譬如大家说的防火分区问题。

另外:请8楼(站务)和40楼(给排水斑竹)注意言行。
摘录8楼回复如下:
4。一般集水坑的尺寸按1.2*1*1.5深,潜水排污泵选10L/S,扬程15米左右即可。

问题分析:
a、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003中4.7.8条对集水坑的有效容积是有规定的。
(≥水泵5分钟流量,且水泵每小时启动次数不宜超过6次)。请注意:是有效容积!
如果按照8楼所选10L/S潜水泵,5分钟流量=3立方米。
:L 只能感叹:啊,没有水的地方,设置了好大的坑啊!
8楼设置的1.2*1*1.5的坑,总容积才1.8立方米。。
b、图集《小型潜水排污泵选用及安装》08S305中,对集水坑的尺寸是有规定的(安装要求)。
水泵采用何种连接方式直接决定了集水坑的尺寸。

怎么着?您说把备用泵放在外面,需要的时候再放到坑里去?
oh,my god!...

[ 本帖最后由 sshming 于 2010-6-18 20:12 编辑 ]
回复
nybz1234567
2010年06月18日 22:13:45
48楼
问题的讨论越来越有意思:lol
地下车库设不设排水沟和集水坑,是一个问题。因为坡道拦水沟的原因,人家老院长已经在入口设了,因此,楼主的问题不是说设不设的问题,而是另外一个问题-----设到何种地步的问题。
现在设计图纸,基本做法是楼上几位提到的,以防火分区为单位,以建筑找坡为指导,进行沟和坑的设计。这个是没问题的,存在的,那就是合理的。
但是,不管你再合理,你再成熟的再常规的做法,也掩盖不了一个事实:规范并没要求这样做。
汽车库消防规范没有要求消防排水(拿人防地下室说事的建议另外开帖讨论,我们这里说的是非人防的),汽车库功能性规范才提到设排水设施,且,不宜采用地沟形式。
我们甚至都不知道你去设地沟是不是符合规范?
就算地沟符合规范,那也没有哪个条文说要按防火分区为单位设置排水设施。
就算怕油类蔓延过防火分区,那为什么大多数图纸不以每个防火分区为单位设隔油池呢?到底怕还是不怕?
你要是真怕油类火灾,就应该上泡沫系统啊,你去油类火灾上浇水,那不是漫流得更快了?助纣为虐啊?来灭火的还是点火的?
回复
seancco
2010年06月19日 01:22:24
49楼
应该有
回复
lsl4000
2010年06月19日 07:16:47
50楼
就只能按照《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 6.3.3条的规定设置就行了。
回复
hhgpszc
2010年06月19日 09:18:26
51楼
17楼的意见是很有道理的,
回复