地下车库,除了门口设置截水沟的集水坑以外,别的地方还需要设置不?比如150米长的地下车库,两个门口那附近需要设置,车库内部还需要设置不? 根据啥?:kiss: 一个老院长死活不让我在内部设置...只在出入口设置2个:(
地下车库,除了门口设置截水沟的集水坑以外,别的地方还需要设置不?
比如150米长的地下车库,两个门口那附近需要设置,车库内部还需要设置不? 根据啥?
:kiss:
一个老院长死活不让我在内部设置...只在出入口设置2个:(
62楼
应该设的,至少一个防火分区一个,以备后患!一、万一消防管漏水。二、日常清理,用水冲洗,考虑排水!
回复
63楼
还好吧,没什么的,都这样,感觉
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
64楼
我想集水井应该是考虑雨水和部分清洁用水的功能吧
高规中并没有要求要消防集水井
回复
65楼
学习了:)
回复
66楼
回复
67楼
8楼说的有道理
回复
68楼
通则里
6.3.3 地下室平面外围护结构应规整,其防水等级及技术要求除应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108的规定外,尚应符合下列规定:
1 地下室应在一处或若干处地面较低点设集水坑,并预留排水泵电源和排水管道;
2 地下管道、地下管沟、地下坑井、地漏、窗井等处应有防止涌水、倒灌的措施。
回复
69楼
汽车库规范里面是要求设排水沟和集水坑的,最新的景观,建筑,规划技术措施(2009)里面要求:每40m左右设置一个,然后在集水坑周围1~2m的范围内设置1~2%的坡度。具体,大家可以翻阅该措施,关于汽车库的一个章节。
回复
70楼
这个不是汽车库排水设施的问题,是市政排水管网排水能力不够的原因。希望分分清原因。
回复
71楼
应该设置积水坑,用于消防排水或者冲洗地坪排水,不然消防管道漏水,岂不是吧车库淹了
回复