宾馆客房喷头布置
wlpd2003
wlpd2003 Lv.3
2010年06月09日 10:56:29
只看楼主

3.9x6.6米的客房,还有卫生间及过道,喷头要怎么布置才能满足消规啊

3.9x6.6米的客房,还有卫生间及过道,喷头要怎么布置才能满足消规啊
免费打赏
weishufen
2010年06月11日 23:14:30
12楼
我认为布置成普通喷头就可以了,因为宾馆都是要吊顶的,客房卫生间大于5平米的要布置喷头
回复
cj-sun1978
2010年06月12日 10:12:56
13楼
:victory: 学习了:) :)
回复
danche
2010年06月15日 14:11:28
14楼
回复
pegion
2010年06月15日 17:00:20
15楼
边墙型喷头只能用于轻危险级和中危险I级,楼主所做项目的建筑火灾危险等级是哪个级别?要是高了就不可以用边墙型了
回复
zhizhe1493
2010年06月16日 23:28:27
16楼
直接在客房的天花上装两个碰头啦。
回复
zl19830211feng
2010年06月21日 09:15:25
17楼
卫生间内一般不需要布置吧,尤其是客房内的一般都很小。
回复
a8820152
2010年06月21日 09:21:45
18楼
公共建筑的大型卫生间都大于5平方啊
回复
tension09860
2010年06月21日 10:44:28
19楼
边墙型喷头分为普通型和扩展型,扩展型的保护距离要大一些
回复
某日某月
2010年06月21日 10:56:52
20楼
大家为什么动不动就爱用边墙扩展型喷头呢。边墙扩展型喷头与室内最不利处起火点距离远,会影响喷头的受热和灭火效果。楼主的问题没有阐述清楚,宾馆的火灾危险等级、层高等都没有提到,如果不受层高限制,我觉得还是用标准型喷头比较好
回复
xjwszw
2010年06月21日 11:56:18
21楼
学习了
回复