宾馆客房喷头布置
wlpd2003
wlpd2003 Lv.3
2010年06月09日 10:56:29
只看楼主

3.9x6.6米的客房,还有卫生间及过道,喷头要怎么布置才能满足消规啊

3.9x6.6米的客房,还有卫生间及过道,喷头要怎么布置才能满足消规啊
免费打赏
applan
2010年06月09日 14:54:17
2楼
客房布置一个边墙扩展型喷头,

过道及卫生间内各布置一个普通吊顶型喷头.
回复
zhuangyabing
2010年06月09日 21:37:23
3楼
楼上说的一个边墙型喷头估计不够边墙型喷头的保护距离要看样本,是和压力相关的,不过好象都不超过6米的。还是卫生间只有高层超过5平米才要布置喷头,一般的卫生间哪有5平米啊。
回复
zhuangyabing
2010年06月09日 21:38:11
4楼
2楼和我是一天注册的,有缘,呵呵!
回复
nybz1234567
2010年06月09日 22:03:48
5楼
论坛上无数人都是2004-7-7 注册的,只要是这个日子以前的,呵呵:lol
大家可以围观一下4楼
回复
nybz1234567
2010年06月09日 22:08:05
6楼
2楼版主正解!
不过卫生间二类和一类高层还是有区别的吧?当然3星级以上宾馆那都是一类的。
6.6米有点喷射距离过长,:lol ,看看喷淋设计手册,好像也行。:victory:
回复
co.raul
2010年06月10日 09:42:45
7楼
边墙型喷头搞定它
回复
wlpd2003
2010年06月11日 10:39:49
8楼
谢谢了,查了下边墙扩展型喷头,好像可以搞定,不过压力要0.2MPa
回复
wqld001
2010年06月11日 13:54:54
9楼
客房布置一个边墙扩展型喷头,

过道及卫生间内各布置一个普通吊顶型喷头.
回复
weilmeng
2010年06月11日 16:39:36
10楼
学习
回复
心平气和1118
2010年06月11日 21:48:59
11楼
dingdingding
回复

相关推荐

APP内打开