我是刚毕业的新手现在碰到棘手的问题:在大宾馆酒店的客房中布置自动喷淋系统,客户要求说只使用一个大喷头便能满足消防的需要,我查阅了规范和相关书籍也没有找到相应的规定和满足需要的喷头,请各位给排水前辈和高手赐教,谢谢!!
我是刚毕业的新手现在碰到棘手的问题:在大宾馆酒店的客房中布置自动喷淋系统,客户要求说只使用一个大喷头便能满足消防的需要,我查阅了规范和相关书籍也没有找到相应的规定和满足需要的喷头,请各位给排水前辈和高手赐教,谢谢!!
12楼
大家看看下面的文章巴,希望对你们有所帮助。
http://co.163.com/forum/content/90_181357_1.htm
回复
13楼
采用配管为DN32的边墙型扩展覆盖喷头
回复
14楼
多看多得益
回复
15楼
采用k=115的喷头。国内广州天宇生产这种喷头。以往我只是参考轨范条文中曲线图。一般在客房的内墙(平行于走道)上设置一个。
回复
16楼
很多用一个侧喷啊!
回复
17楼
我做完的工程:北京中裕世纪大酒店(四星)二层的五十多间客房,就是采用房间内一个侧喷(管子DN32),刚进门的走廊有一个普通喷头(管子DN25),于2005年年初完成改造,通过验收,开始营业。
回复
18楼
楼上的房间尺寸多大啊??
回复
19楼
应采用扩展覆盖型边墙型喷头,保护距离一般5~6m.