我是刚毕业的新手现在碰到棘手的问题:在大宾馆酒店的客房中布置自动喷淋系统,客户要求说只使用一个大喷头便能满足消防的需要,我查阅了规范和相关书籍也没有找到相应的规定和满足需要的喷头,请各位给排水前辈和高手赐教,谢谢!!
我是刚毕业的新手现在碰到棘手的问题:在大宾馆酒店的客房中布置自动喷淋系统,客户要求说只使用一个大喷头便能满足消防的需要,我查阅了规范和相关书籍也没有找到相应的规定和满足需要的喷头,请各位给排水前辈和高手赐教,谢谢!!
2楼
由于客房不吊天花,有的工程采用大流量侧喷,距离可达7米,具体参数参考厂家的资料。
回复
3楼
可以设一只侧喷,K=115.
回复
4楼
一般也要设两个吧啊?
回复
5楼
我们宾馆就是侧喷啊~~~~~~
可是消防不是我们设计的~~~~~
不知道喷头的型号!!!
回复
6楼
要使用大喷头也是太浪费了吧,一般宾馆采用是上ZST-15的下喷,因为采用大喷头的话管径不能小于DN40,用DN15的喷头也是可以的,要看房间大小来决定是用一个还是两个喷头,规范里有规定,
回复
7楼
侧喷是不得已才安装的,如原装修不想被破坏。大喷头只是对危险区采用 ,距离不应该违反规范。
回复
8楼
可以采用喷宝
覆盖面积
喷远 5.5 6.1 6.7 7.3
最小流量 113.7 128.9 140.2 155.4
最小压力(bar) 1.0 1.3 1.6 1.9
比一般的侧墙喷头要大许多
回复
9楼
侧喷在客房没有装吊顶的时候使用比较合适
回复
10楼
这个问题我也急需要答案,那位同志有喷远7.3m的喷头样本?配管最小要多少?急啊~~~
回复
11楼
谢谢各位同行的指导,我想问一下现在有没有关于这个宾馆客房使用大喷头的统一规范??
回复