桩身标记

桩身标记

照片1505.jpg

免费打赏
hcw_831
2010年06月13日 23:58:03
12楼
接桩好象有点不垂直。
回复
lsbt002
2010年06月14日 08:56:59
13楼
焊接及桩身质量均一般
回复
civilboy
2010年06月14日 20:25:06
14楼
桩本身的质量就一般
加上焊接的水平太差
这种焊接必须三道

还有楼上说的裂缝
那不是
而是桩端套箍 边缘漏桨的结果
生产过程的问题
回复
nickyyeah
2010年06月14日 21:26:28
15楼
的确焊接施工质量差,焊接工人操作也不正确。建议用快接方式来连接