现有一修建于70年代的35KV变电站进行全站的二次保护的改造,更新了所有的保护屏(全换成了全自动的,南瑞的,具体型号我没有在意)及防误装置,同时对相关的电缆也作了重新敷设. 在其过程中,开关却仍然用的是产于60年代末,70年代中期的产品,是CD2型电动. 在试验过程中,当合上一台以送电出去时,发生了问题.经检查,认定是与直流接确器(69年生产)相连的线圈(110V直流,1.4欧)发热&&&&
现有一修建于70年代的35KV变电站进行全站的二次保护的改造,更新了所有的保护屏(全换成了全自动的,南瑞的,具体型号我没有在意)及防误装置,同时对相关的电缆也作了重新敷设.
在其过程中,开关却仍然用的是产于60年代末,70年代中期的产品,是CD2型电动.
在试验过程中,当合上一台以送电出去时,发生了问题.经检查,认定是与直流接确器(69年生产)相连的线圈(110V直流,1.4欧)发热&&&&
问题如上:
因为在网上找了半天,比如说有google.com以及yahoo.com.搜索都没有找到相关,我用了有一个半小时了!
2楼
在你接线正确的情况下,检查一下CD2机构的辅助触点,看有没有断开?
回复
3楼
合闸接触器是短时工作,只是在合闸瞬间接通,如果其线圈回路有元件发热,有可能是断路器操动机构的辅助接点在合闸后未断开。
回复
4楼
你接线正确的情况下,检查一下CD2机构的辅助触点,看有没有断开合闸接触器是短时工作,只是在合闸瞬间接通,如果其线圈回路有元件发热,有可能是断路器操动机构的辅助接点在合闸后未断开。
回复
5楼
谢谢各位.
回复
6楼
更正: 这是一台DW-35(多油户外型35KV开关,安装在室内),配用电磁式操作机构.(六十年代末的)
我们到时,先换了卡配(直流接确器),送上电源后操作机构不动作,认为线圈也烧了,于是更换CD-XI型线圈.
费了一些力后我们换上了,但是送上电源,手动直流接确器的触头,机构也动作了,但是力不够,铁芯不能往上撞,以致开关不能动作!是力量太小了.
认为线圈有极性,(线圈的两根出线的颜色不同.注:要两个线圈),于是将两个线圈的出线进行组合,以期能产生"合力".甚至于由正常的并联接成串联.
但是不能.
后来我们用与之配套的专用千斤顶往上顶,可以,说明不是机构卡滞.
再试后,结果成功了.
分析:在两个线圈之间垫有牛皮纸圈,可能在安装时有偏离,所以铁芯受力时遇阻,而且是最开始时就受到了这个阻力.(如果是最未受到的阻力,凭着惯性,铁芯仍然可以往上撞,使开关合闸.)
以上分析对吗?
还有,那个线圈真的有"方向"?不能安反?
回复