0.4KV无功补偿柜
maquanxi723
2010年06月06日 10:37:50
只看楼主

单位一台1250KVA配电变压器,主负荷为中频炉、变频设备、电机。现工作电流为1600A左右,电容分8路补偿、每路60KVar,投入后2分钟后DZ47-63A断路器跳闸,工作时CJ19-63电容专用接触器交流声很大。知道是谐波作怪,但不知是几次谐波,那位大侠能支招用什么型号的电抗器,才能解决现状?

2010年06月30日 06:34:33
12楼
低压电容遇上变频炉,是会出现这样的情况,一般加上电抗器会好,另外你的断路器/接入器选的有些问题
回复
maquanxi723
2010年07月01日 17:36:15
13楼
感谢大家为我指导,谢谢。60KVAR分为两个30KVAR 接触器,微断都是两个。每路为63A微断一个,63A接触器一个,30千乏电容器一个,控制器每路带一个接触器,另一路接触器用前一路驱动。
听了大家的方案,我已开始改装,看一下效果如何再感谢大家。