请教各位同行,现在消火栓系统是不是不能采用焊接钢管,焊接??有明文规定吗??
请教各位同行,现在消火栓系统是不是不能采用焊接钢管,焊接??有明文规定吗??
32楼
完全同意12楼!
回复
33楼
有人用过不锈钢管么,我现在有个工地,在西昌,要用厚壁管????
回复
34楼
<<建筑给水排水设计规范>>第5节第2.5.1条规定:
一、生活给水管小于等于150mm时,应采用镀锌钢管或给水塑料管;管径大于150mm时,可采用给水铸铁管。生活给水管埋地敷设,管径大于等于75mm时,宜采用给水铸铁管。
二、生产和消火栓系统消防给水管一般采用非镀锌钢管或给水铸铁管;自动喷水灭火系统消防给水管应采用镀锌钢管或镀锌无缝钢管。
。。。。。。注:消防、生活共用给水管网,消防给水管材应采用与生活给水管相同的管材。
GB50242-2002中规定的给水管应理解为生活给水管材的规定!
关于消防(消火栓及喷淋)管道连接方式,若采用镀锌钢管,管径小于等于100mm,丝接;大于100mm,法兰连接或沟槽连接;
消防局乱套规范,有两种可能,一、不懂;二、别有用意。
回复
35楼
补充:消火栓管道连接应采用焊接钢管,消防局硬性要求采用镀锌钢管,只能管径小于等于100mm,丝接;大于100mm,法兰连接或沟槽连接。
回复
36楼
消防队没几个认真思考的
回复
37楼
19楼写的可是建筑给排水施工质量验收规范?
消防规范里到底有没有强制性的文件啊?
那位大哥知道啊?
回复
38楼
消火栓系统的管材是用焊接钢管,但一般来说连接是最好采用法兰盘连接。因为焊接后焊接点无法进行防腐。
回复
39楼
法兰盘也是焊接的,难道焊完后还要去二次镀锌吗?
回复
40楼
消火栓管道不是不能用焊接管,但是要做好防腐。还有在楼层的竖向管道应每层连接(法兰或卡箍)。但是室内的管道最好使用镀锌管,镀锌管就不能使用焊接了,如果必须焊接就只能采用镀锌二次安装了。
回复
41楼
施工质量验收规范
回复