PC级双电源转换开关已采用4极,双电源转换开关前的断路器采用3极还是4极?最近做了2个工程,两个审图的提出审图意见,一个说要用4极,一个说要用3极。我个人认为应采用4极。但是审图的把我搞糊涂了。
PC级双电源转换开关已采用4极,双电源转换开关前的断路器采用3极还是4极?
最近做了2个工程,两个审图的提出审图意见,一个说要用4极,一个说要用3极。我个人认为应采用4极。但是审图的把我搞糊涂了。
22楼
没有必要采用4P
回复
23楼
如果后面用电回路中有三相与单相的应该用4P,如果只有三相或单相的用3P也可以
回复
24楼
如果是市电和发电机之间的转换好像要用4P
回复
25楼
4P
回复
26楼
用四匹,同意五楼的说法。
回复
27楼
采用4P
回复
28楼
<技术措施》2003版的4.5.3.16 为减少三相回路断零引起的事故,对电气设备及检修人员造成危害,在设有总电位连接的tn-s tn-c-s系统中,宜选用三相三极开关。
我习惯性在双电源转换开关前放 3P的隔离开关,检修时有明显的断开间隙
回复
29楼
3p可能产生杂散电流!!:lol :lol
回复
30楼
真的无所谓!
因为双电源转换开关本身采用4极已经就是为了切换不同电源的N极,而在双电源开关前面装的开关肯定是两个电源回路上各装了一个(不然就怎么叫双电源了?)。相对各自的电源的确没必要再切断N极了。
回复
31楼
同意5楼 建议采用4P
回复