双电源自动转换开关是否都带有隔离功能?
西部龙
西部龙 Lv.8
2015年05月26日 16:40:17
只看楼主

规范要求双电源自动转换开关ATS,其前面要具有隔离功能。如果ATS自身带有隔离功能,前面就不用设了。想问的是:现在市面上的双电源转换开关,是都具有隔离功能吗?

规范要求双电源自动转换开关ATS,其前面要具有隔离功能。
如果ATS自身带有隔离功能,前面就不用设了。

想问的是:现在市面上的双电源转换开关,是都具有隔离功能吗?
西部龙
2015年05月26日 16:59:16
2楼
求助之。。。
回复
kk99902198
2015年05月26日 17:37:26
3楼
双电源自动转换开关的用途,简单来说就是一路常用一路备用,当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电,)使设备仍能正常运行。最常见的是电梯、消防、监控上,银行用的UPS不间断电源也是,不过他的备用是电池组。一些一类负荷和二类负荷的厂矿或单位大多都有
回复
西部龙
2015年05月26日 17:39:52
4楼
那是否都带有隔离功能呢?
回复
西部龙
2015年05月26日 17:40:51
5楼
还是需要另外再设隔离开关在前面?
回复
两只羊
2015年05月27日 10:25:38
6楼
并不是都具有,还是要看厂家的产品规格书。
回复
john_liu_1997
2015年05月27日 10:50:47
7楼
双电源转换开关种类有CB 和PC级两种,CB级就是一个控制器带两个断路器来实现双电源切换,这个就没有隔离的功能,所谓隔离就是指两个电源之间要有一个明显的断点,即在某一时刻两个电源都不提供电力给负载的情况,虽然这个时间很短,但是必须要的。CB的理论是依靠断路器合闸和分闸时间上的差异来解决,不可靠。PC级是有一个0位要过,所以隔离是可靠的。
回复
linhaibonihao
2015年05月27日 11:05:59
8楼
我们的理解是双电源开关仅作为转换单元(这也是其本质作用),其本身无论什么组成,不考虑其保护或隔离功能,前面应加隔离开关,做检修转换开关之用。如树干式配电,则可选择前面加塑壳断路器(带隔离功能)现在产品大部分是满足的。也可选择隔离加CB级,但这样还是将转换开关用作保护了
回复
co1428980573363
2015年05月27日 11:56:46
9楼
双电源开关作为转换开关,前面应加隔离开关作检修转换开关用,有的塑壳断路器本身也带有隔离功能
回复
liay2009
2015年05月27日 15:56:29
10楼
路过学习一下。
回复
糖分加土豆
2015年06月01日 15:15:03
11楼
西部龙 发表于 2015-5-26 17:40 还是需要另外再设隔离开关在前面?我这边了解的有设的,有的设的是断路器,有的设的是负荷开关
回复

相关推荐