供电局 说不能用两变压器 做双回路供消防设备末端切换 怕反送电 说必须用发电机 ???
供电局 说不能用两变压器 做双回路供消防设备末端切换 怕反送电 说必须用发电机 ???
2楼
要是 怕这个质量问题啥的 发电机不是照样反送电
回复
3楼
双电源线路的切换是有着严格的规定的,首先额定电压与额定容量是相同的,第二相序是相同的。这样才会不对负荷侧带来影响。在切换的过程中,要先断开一侧供电,完全从线路中切除,再向网络送电,这是没有问题的。现在大家说的配网自动化,其实就是双电源供电的,保证供电质量,切除有问题的设备段。
回复
4楼
不存在反送电,反送电是电动机过补偿、发电机向电网送电的情况。检修倒是有可能不安全,但是有隔离开关,这种情况也极少发生。
回复
5楼
云飘飘 发表于 2014-5-18 06:12 不存在反送电,反送电是电动机过补偿、发电机向电网送电的情况。检修倒是有可能不安全,但是有隔离开关,这 …高手呀!学习了!
回复
6楼
高手呀!学习了!
回复
7楼
这是在说备自投有问题吗?没切除一边就连上另外一边?电气互锁了会这样吗
回复
8楼
估计楼主理解错了电业的意思,应该是同一高压回路上的两台变压器不能做消防用电切换。
回复
9楼
一般情况下不会存在问题的 电力局不会犯这么低级的错误吧、 要不然是你理解错了供电局的意思???
回复