本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:56 编辑 关于双电源转换开关 如下图:正常状态下,由右边的变压器带起左右两边的负荷,此时双电源转换开关是打到Q开关的,流经的电流应按左边所带负荷进行计算,假如计算出来为i1,如果右边电源故障,不能供电,此时,母联开关合上,由另一段的电源给这一段的重要负荷供电,此时双电源转换开关也是打到Q开关的,此时流经转换开关的电流是按左边所带的比较重负荷计算,假如计算出来为i2,假如2个电源都出现故障,那么此时才会自动启动柴油发电机供电,此时的转换开关是打到P开关,所以设计时应该将比较重要的负荷放到左边,假如柴油发电机只给左边特别重要负荷比如消防负荷供电(当然也有可能是给右边所有比较重要负荷供电,这个主要看选柴油发电机时,是按特别重要负荷选择的还是按比较重要负荷选择的),计算出来的电流为i3,显然i1>i2>i3,我们选择双电源转换开关应该按i1选择(按所有情况中流经转换开关电流最大的那一种选择)。
关于双电源转换开关
如下图:正常状态下,由右边的变压器带起左右两边的负荷,此时双电源转换开关是打到Q开关的,流经的电流应按左边所带负荷进行计算,假如计算出来为i1,如果右边电源故障,不能供电,此时,母联开关合上,由另一段的电源给这一段的重要负荷供电,此时双电源转换开关也是打到Q开关的,此时流经转换开关的电流是按左边所带的比较重负荷计算,假如计算出来为i2,假如2个电源都出现故障,那么此时才会自动启动柴油发电机供电,此时的转换开关是打到P开关,所以设计时应该将比较重要的负荷放到左边,假如柴油发电机只给左边特别重要负荷比如消防负荷供电(当然也有可能是给右边所有比较重要负荷供电,这个主要看选柴油发电机时,是按特别重要负荷选择的还是按比较重要负荷选择的),计算出来的电流为i3,显然i1>i2>i3,我们选择双电源转换开关应该按i1选择(按所有情况中流经转换开关电流最大的那一种选择)。
现在我有个疑问:1.选择柴油发电机容量时,是按消防负荷选的,还是按所有一级负荷选的?