我单位新安装了一个压风机房,电源配电柜使用浙江人民电器制造的RDQH-630/4P双电源转换开关,双路电源电缆从下侧进入,经过开关通过母线与其他配电柜接通。可是使用后经常跳闸后发现开关上侧为电源侧,下侧为负荷侧。控制盒在上侧两路八个端子都接有二次线,估计是得到电压信号来实现失压、缺相等保护,下侧只在常用电源侧一个端子接一根二次线。我准备把上侧的八根二次线接到下侧,下侧二次线换到上侧,不知道能不能用,求高手指点
我单位新安装了一个压风机房,电源配电柜使用浙江人民电器制造的RDQH-630/4P双电源转换开关,双路电源电缆从下侧进入,经过开关
通过母线与其他配电柜接通。可是使用后经常跳闸后发现开关上侧为电源侧,下侧为负荷侧。控制盒在上侧两路八个端子都接有二次线,估计是得到电压信号来实现失压、缺相等保护,下侧只在常用电源侧一个端子接一根二次线。我准备把上侧的八根二次线接到下侧,下侧二次线换到上侧,不知道能不能用,求高手指点
2楼
吧主能否指点一下
回复
3楼
哥们? 请把“拿大顶走路”的方法改成正常走路好不好,双电源切换倒接时,二个电源一路出线是怎么接的。
回复
4楼
查查你们楼的电气图纸,应该是接错线了。
回复
5楼
不能,上端的二次线路是检测两路电源的电压情况。
回复
6楼
肯定接错了,开关柜厂家安装时没考虑电源从下侧接入,而双电源开关却把上侧当成电源侧而不能切换电源
回复
7楼
其实我们给图纸的时候已经告诉他们是下侧接电源了
回复
8楼
一只箱子里可以下部进线,但线可以由下往上穿,双电源开关上二个电源必须接在上面!
下面是接负载的,只一个系统母线,如何接二个电源?
为什么非倒着来?
回复
9楼
这柜子是施工单位安装的配电室的电源柜,发现的时候施工单位已撤走了,可因为是除尘设备,现在环保盯得很紧,停电时间长了很麻烦的。经过与厂家联系,说可以将二次线更换位置来使用。