双电源转换开关是不是一般应用于中低压配电系统,1.5KV以下的?快且装置的具体应用场合是什么呢?
双电源转换开关是不是一般应用于中低压配电系统,1.5KV以下的?
快且装置的具体应用场合是什么呢?
2楼
:(没有人理我么
回复
3楼
你可以网上搜一下呗,这两个的差别大的不得了。ATS那就是一个最简单的电源转换而已。快切那是能够捕捉另一个电源的相位,频率的东西啊。电厂很多快切,连石油化工企业都不用这个。
回复
4楼
electricity 发表于 2015-4-3 08:51 你可以网上搜一下呗,这两个的差别大的不得了。ATS那就是一个最简单的电源转换而已。快切那是能够捕捉另一个 …这么说快切只应用在高压供配电中了?在ATS里面结合一下快切的理论有没有什么可行性和必要性啊
回复
5楼
电厂厂用电很多辅机是不能终断供电了,而且普通的备投时间还不能满足要求,这时候就需要快切
回复
6楼
电厂厂用电很多辅机,切换过程100ms内,电压不会立即跌落,此时比相、比频判断,进行快速切换
回复
7楼
学习中~~~~~~~~~~
回复
8楼
mytumu2011 发表于 2015-4-3 15:20 电厂厂用电很多辅机,切换过程100ms内,电压不会立即跌落,此时比相、比频判断,进行快速切换那快速切换用的设备是不是可以说是一个高端的双电源转换设备啊?那用电的厂区使用快切有意义么?
回复
9楼
瑞山 发表于 2015-4-3 14:37 电厂厂用电很多辅机是不能终断供电了,而且普通的备投时间还不能满足要求,这时候就需要快切那快切的动作机构是什么样的呢,和备自投的设备动作机构一样么?都是电磁操作的么
回复
10楼
学习了,谢谢!
回复
11楼
md_fighting 发表于 2015-4-3 16:50 那快速切换用的设备是不是可以说是一个高端的双电源转换设备啊?那用电的厂区使用快切有意义么?快切装置主要用于火力发电厂的厂用电切换,因为火电厂的辅机多,容量大,当工作电源故障跳闸,辅机由电动机方式转成发电机方式运行,母线电压可以维持,此时由快切装置判断母线与备用电源的相差、频差、压差,实现快速切换。整个过程100ms以内完成。一般60ms左右。
回复