双电源转换开关前的断路器采用3极还是4极?
ctzh
ctzh Lv.3
2010年06月02日 16:36:13
来自于断路器
只看楼主

PC级双电源转换开关已采用4极,双电源转换开关前的断路器采用3极还是4极?最近做了2个工程,两个审图的提出审图意见,一个说要用4极,一个说要用3极。我个人认为应采用4极。但是审图的把我搞糊涂了。

PC级双电源转换开关已采用4极,双电源转换开关前的断路器采用3极还是4极?
最近做了2个工程,两个审图的提出审图意见,一个说要用4极,一个说要用3极。我个人认为应采用4极。但是审图的把我搞糊涂了。
免费打赏
ctzh
2010年06月05日 09:49:09
12楼
接地系统是采用的TN-S接地系统
回复
penzysn
2010年06月05日 10:05:42
13楼
我也是来学习的~~怎么没高手进来正解啊~
回复
hawksoaring
2010年06月05日 10:25:55
14楼
用3P就可以的,按照王厚余老前辈的说法,最好少断中性线,那就能不用4P就尽量不要用
回复
yqf_509
2010年06月05日 10:33:39
15楼
等待更好的理由
回复
ldd403002027
2010年06月05日 11:44:33
16楼
:victory:
回复
水轮发电机
2010年06月05日 12:10:32
17楼
应用4P,主要为防止非正常电流反串到断开回路中去。
回复
ctzh
2010年06月10日 20:45:48
18楼
热烈欢迎大家讨论
回复
weilmeng
2010年06月11日 16:23:01
19楼
用4P
回复
woshizhangwei110
2010年06月11日 21:57:44
20楼
最好用4p
回复
jibinwwj
2010年06月11日 21:59:58
21楼
:time: 有具体的理由吗?