双电源转换开关前的断路器采用3极还是4极?
ctzh
ctzh Lv.3
2010年06月02日 16:36:13
来自于断路器
只看楼主

PC级双电源转换开关已采用4极,双电源转换开关前的断路器采用3极还是4极?最近做了2个工程,两个审图的提出审图意见,一个说要用4极,一个说要用3极。我个人认为应采用4极。但是审图的把我搞糊涂了。

PC级双电源转换开关已采用4极,双电源转换开关前的断路器采用3极还是4极?
最近做了2个工程,两个审图的提出审图意见,一个说要用4极,一个说要用3极。我个人认为应采用4极。但是审图的把我搞糊涂了。
免费打赏
cqbscq-3
2010年06月02日 16:50:55
2楼
用4P
回复
wlszjs
2010年06月02日 17:23:28
3楼
个人认为可以装三极开关,但是现在一般都是装四极开关了。但我好像看不出装4极开关的理由。有谁能说说装的理由呀,我也学学
回复
thb-lt
2010年06月03日 11:26:55
4楼
不知道,顶~
回复
rogernt
2010年06月03日 19:17:50
5楼
应该都可以吧,装4极的理由应该便于检修的安全考虑。
回复
daming26
2010年06月03日 19:25:12
6楼
都可以 取决于双电源供电点的位置
回复
ylymyx
2010年06月03日 21:25:14
7楼
同意5楼 建议采用4P
回复
huanghesheng
2010年06月03日 22:20:09
8楼
没有必要采用4P
回复
zcsxtl
2010年06月03日 22:27:47
9楼
等待告人详解!
回复
seeyoukk
2010年06月04日 16:55:25
10楼
要砍当地的接地系统。TN-C最好3级,TN-S4级。个人意见。前来学习,不对请值正
回复
leiio_leiio
2010年06月04日 16:59:58
11楼
期待高手进来留言啊,我有4P
回复

相关推荐