求助:22层办公结构,如何布置竖向构件?
ypintang326
2010年05月31日 19:37:35
只看楼主

求助:22层办公结构,如何布置竖向构件?上图建筑图:上图我布置的结构,这样布置建筑是同意的,对建筑影响不大上图最终结构方案[ 本帖最后由 ypintang326 于 2010-6-11 13:24 编辑 ]

求助:22层办公结构,如何布置竖向构件?


JZ.JPG

上图建筑图:

JG.JPG

上图我布置的结构,这样布置建筑是同意的,对建筑影响不大

未命名.JPG

上图最终结构方案

[ 本帖最后由 ypintang326 于 2010-6-11 13:24 编辑 ]

JZ.JPG


JG.JPG


未命名.JPG

免费打赏
zhangyan_z.y
2010年06月09日 20:45:21
32楼
楼主的布置确实不敢恭维,剪力墙,最好双向布置,并且调整的XY的刚度接近,楼主布置的中间多为单片,虽然有端柱……亦是不太合理
回复
stefmlyan111
2010年06月10日 09:52:12
33楼
多谢楼主分享
回复
cyqjjq
2010年06月10日 11:08:13
34楼
中部剪力墙太零散了,:)
回复
wenliang430
2010年06月10日 19:00:39
35楼
:lol
回复
chunlai-ren
2010年06月10日 22:18:36
36楼
我觉得总工的意见好点,电梯需要做成剪力墙,按框架-剪力墙计算
回复
天三
2010年06月11日 08:27:09
37楼
我是施工的,外行人,我的施工方观点是剪力墙要做的大一点(长度方向),尽量减小短肢剪力墙,这样方便施工,通过很多剪力墙工程施工有的设计的比较不错,有的全部都是短肢剪力墙,很不好做。不太懂设计,提点不成熟的意见。
回复
xiaoqiang197834
2010年06月11日 09:36:44
38楼
看不见图
回复
红薯稀饭
2010年06月11日 13:10:12
39楼
学习了
回复
toutou123456
2010年06月11日 15:26:47
40楼
我也学习学习 看看大家的建议
回复
pengxiaogang
2010年06月21日 19:47:22
41楼
觉得电梯中间剪力墙位置的柱子可以不要,到时在那个位置做个暗柱就可以了。