22楼
现在有很多认为楼梯周围不要做成剪力墙的啊! 构造楼梯部位刚性太大,成为重要的承力构件,对楼梯来说反而是不利的
回复
23楼
做成成片的墙后,会造成与墙相连的梁配筋很大,甚至超筋,如何解决?
回复
24楼
还没做过剪力墙呢,学习了。
回复
25楼
这样觉得Y向的剪力墙太多了,和X向不太平衡,本来两方向的尺寸又差别大,扭转不易满足
回复
26楼
竖向荷载要作用在刚度大的梁柱上面,所以结构选型要合理,大跨度,大高度的建筑物都是要做到刚度很大的
回复
27楼
剪力墙太零碎
回复
28楼
不喜欢你们总工说话的方式。
没见过的东西多了,你问他见过 鸟巢 大裤衩 水立方 么?
回复
29楼
学习中。。。。。。。。。。
回复
30楼
1.可以看出你设计程序不清楚,方案交到你手里的时候一般应该是已经由总工定好了的,就算由你来定方案的话,定好后也应该是和总工商量,最终就确定合理的结构方案,此工程工期会由你的原因而延工。
2.再说到贵院的总工水平问题(仅限此工程),水平实在一般,该工程方案定为框剪结构较为合理,为何不定成框筒结构体系?参见《高规》9.1.2条及其条文解释,要是做成框筒的话,开发商直接骂娘了。
3.按框剪来做,参《高规》相应条文,注意墙体布置原则“周边、均匀、发散”,井筒处应尽可能布置墙体,但同时应注意不应出现小墙肢,由于建筑专业要求大空间及立面的美观,应与其密切沟通,尽可能在角部XY两方向布置墙体,直观体现在你左右2侧墙体的布置位置不合,应在角部布置。
回复
31楼
个人认为电梯井处的墙可以设计成剪力墙,两端X方向剪力墙取消。