今天遇到一个冷却水问题,期待解决
zhengxufeng
zhengxufeng Lv.12
2005年09月06日 21:26:16
来自于中央空调
只看楼主

一个朋友做完工程,冷却水不能冷却机组,请大家帮忙分析一下。冷却水泵:扬程28.1m 三台 流量93.7立方米每小时;扬程24.1m 二台 流量171立方米每小时,五台泵并联。冷水机组:制冷量419KW/h,一台;制冷量364.2KW/h,两台;制冷量:578.5Kw/h,两台。冷却塔三个,没注意型号、参数,假设满足要求。连接方式:五台水泵并联,出来之后管径DN350,连接并联的五台冷水机组。现在的问题:冷却水不能满足冷水机组要求,单开一个水泵和一个冷水机组,结果压力不足。

全部打开水泵,只能供应2~3台冷水机组。
全部打开冷水机组、水泵,压力不足,冷却效果不好,机组报警。
以前设计是单个水泵对单个冷水机组,结果甲方为了省材料,机组和水泵分别并联。

1126013858447.jpg

免费打赏
njzxh
2005年09月08日 08:26:45
12楼


有几种可能
1、两者之间有什么超大阻力阀门?
2、管路有脏堵。
3、水泵没有止回阀。

回复
gdn6
2005年09月08日 10:33:10
13楼
冷却水回水不足。检查水泵进口、出口压力。估计冷却塔回水到水泵有空气,
回复
zhengxufeng
2005年09月08日 10:43:50
14楼
昨天经过检测,大部分压力表选择过大,都选择量程:1.6MPa,可应用的范围在:0.2~0.3之间,因此建议量程甲方换成:0.6或0.8MPa的。对于量程,由于压力表在机组进出口压力在0.1~0.15MPa,压力表灵敏度不高,造成压力表指示错误。
回复
zhengxufeng
2005年09月08日 10:48:39
15楼
关键在不应该把不同型号的泵并联,根据泵的特性曲线,五台相同的水泵并联仅相当于三台水泵的流量。而最初设计是单台水泵对单台机组,并联之后水泵型号未校对
回复
zhengxufeng
2005年09月08日 11:46:01
16楼
最后提出的解决方案一:改管道,按原来设计管道改成,水泵和冷水机组一对一。施工比较麻烦,压力表更换
回复
zhengxufeng
2005年09月08日 11:49:50
17楼
方案二:更换水泵,选择三台扬程:32m,流量计算后出,的水泵,一用一备。这样施工比较简单,但水泵的供货期为20天。耽误验收、生产
回复
zhengxufeng
2005年09月08日 11:57:15
18楼
最后针对现场,提出,分两个系统,增加一台扬程24.1m 二台 流量171立方米每小时的水泵。系统一:冷却水泵:扬程28.1m 三台 流量93.7立方米每小时,与制冷量364.2KW/h,两台机组一个系统,水泵二用一备。扬程24.1m 三台 流量171立方米每小时的水泵,与冷水机组:制冷量419KW/h,一台;制冷量:578.5Kw/h,两台合为一个系统。这样管道原来系统不便,用于三台流量大的系统,六台水泵分开,增加一套管道,供系统一用。暂时这个方案变动最小
回复
anang1980
2005年09月08日 13:25:20
19楼
楼主把这个问题整理一下,看了有些提高.
回复
jianshisheji
2005年09月08日 14:35:21
20楼
对呀,整理一下。很有代表性
回复
ldpingtf
2005年09月08日 15:31:56
21楼
水表和温度计设值齐全,各运行结果和条件对照分析,应该不难找到原因。
回复

相关推荐

APP内打开