今天遇到一个冷却水问题,期待解决
zhengxufeng
zhengxufeng Lv.12
2005年09月06日 21:26:16
来自于中央空调
只看楼主

一个朋友做完工程,冷却水不能冷却机组,请大家帮忙分析一下。冷却水泵:扬程28.1m 三台 流量93.7立方米每小时;扬程24.1m 二台 流量171立方米每小时,五台泵并联。冷水机组:制冷量419KW/h,一台;制冷量364.2KW/h,两台;制冷量:578.5Kw/h,两台。冷却塔三个,没注意型号、参数,假设满足要求。连接方式:五台水泵并联,出来之后管径DN350,连接并联的五台冷水机组。现在的问题:冷却水不能满足冷水机组要求,单开一个水泵和一个冷水机组,结果压力不足。

全部打开水泵,只能供应2~3台冷水机组。
全部打开冷水机组、水泵,压力不足,冷却效果不好,机组报警。
以前设计是单个水泵对单个冷水机组,结果甲方为了省材料,机组和水泵分别并联。

1126013858447.jpg

免费打赏
张三
2006年04月05日 22:21:23
22楼

未按GB50019的要求进行设计的典型必然结果!
回复
xiejinxiao
2006年04月05日 22:52:23
23楼
呵呵 ,我是你我就不帮他们解决,然他们自己去搞,谁叫他们改我的设计 ,出问题不要找我
回复
hepeng168
2006年04月06日 10:11:13
24楼
就不知道为什么5台冷水机组,怎么选三台冷却塔啊?
回复
sunus163
2006年04月06日 10:55:06
25楼
问题解决的怎么样了?
回复
zhengxufeng
2006年04月07日 11:30:25
26楼
最后采用此放案,现在运行稳定
回复
realsoon
2006年04月07日 11:44:59
27楼
本人认为,第一可能是管道内有空气,应排出空气;第二冷水机组及冷却水泵搭配不合理,应按一机一泵一塔的原理设计。
回复
realsoon
2006年04月07日 11:48:51
28楼
因为有三种型号的冷水机组,水泵并联很可能造成水量分配不当,再加上五台机组的管道长度不等,阻力不一样啊。
回复