今天遇到一个冷却水问题,期待解决
zhengxufeng
zhengxufeng Lv.12
2005年09月06日 21:26:16
来自于中央空调
只看楼主

一个朋友做完工程,冷却水不能冷却机组,请大家帮忙分析一下。冷却水泵:扬程28.1m 三台 流量93.7立方米每小时;扬程24.1m 二台 流量171立方米每小时,五台泵并联。冷水机组:制冷量419KW/h,一台;制冷量364.2KW/h,两台;制冷量:578.5Kw/h,两台。冷却塔三个,没注意型号、参数,假设满足要求。连接方式:五台水泵并联,出来之后管径DN350,连接并联的五台冷水机组。现在的问题:冷却水不能满足冷水机组要求,单开一个水泵和一个冷水机组,结果压力不足。

全部打开水泵,只能供应2~3台冷水机组。
全部打开冷水机组、水泵,压力不足,冷却效果不好,机组报警。
以前设计是单个水泵对单个冷水机组,结果甲方为了省材料,机组和水泵分别并联。

1126013858447.jpg

zhengxufeng
2005年09月06日 21:30:52
2楼
更可气的是,单开一个水泵和一个冷水机组,结果水泵出口DN100压力0.26MPa,结果到主管道DN350(大概6m),压力几乎是0,以为是压力表坏了,结果把压力表摘开,水喷出紧1m水柱高
回复
zhengxufeng
2005年09月06日 21:35:22
3楼
等回来查找资料,结果发现五台相同的水泵,(通过跌加曲线)并联总的流量只相当于一台水泵流量的三倍。所以现在断定总的冷却水流量不足,这于甲方把原有的一对一(水泵和冷水机组)系统,改为水泵并联,机组并联有关。
回复
zhengxufeng
2005年09月06日 21:37:04
4楼
但现在有个问题解决不了,就是我仅开一台冷却机组和水泵,仍不能满足。而且机组冷却水进口压力仅为0.15MPa
回复
zhengxufeng
2005年09月06日 21:39:37
5楼
明天上午还要继续解决问题,还请了几位有权威的专家及各设备厂家。
回复
dongzhesheng@co163
2005年09月06日 22:43:04
6楼
这个工程确实不应该把不同型号的泵、不同型号的主机并联。
楼主介绍情况还不够详细。
1、单开一台机组和泵,指的是哪台泵?哪台机组?水泵进出口、机组进出口压力值各是多少?
2、5台机组和泵全开时,上述压力值各是多少?
3、“单开一个水泵和一个冷水机组,结果水泵出口DN100压力0.26MPa,结果到主管道DN350(大概6m),压力几乎是0,以为是压力表坏了,结果把压力表摘开,水喷出紧1m水柱高 ”。这段管道是否有严重堵塞?方便的话拆开看看。
回复
xh_520
2005年09月07日 08:38:14
7楼
冷却塔选型对吗?或许冷却水量已经不足?

调试前管路有没有冲洗,是否有堵塞?
回复
zb153318233
2005年09月07日 08:51:25
8楼
问题就在不应该把不同型号的泵、不同型号的主机并联,还有冷却塔选型是否年满足要求,管路是否有堵塞,及阀门是否全开等.
回复
songduansheng
2005年09月07日 12:38:15
9楼
同意以上大虾的说法,解决后给俺将讲讲到底哪里出了问题,也好给俺个教训啊
回复
zhengxufeng
2005年09月07日 17:44:14
10楼
谢谢各位关注,今天又去现场,刚回来,有关信息稍后分析。
回复
quandunhai
2005年09月07日 17:50:56
11楼
这种问题没有遇到过,以后碰上我就要小心了,感谢楼楼主提供这个方面问题给大家分享了.
回复

相关推荐

APP内打开