地下车库 坡道问题
narna
narna Lv.2
2010年05月31日 15:25:34
来自于通风排烟
只看楼主

最近做了个工程,一防火分区有一坡道,最近排烟口与坡道地面入口的距离已经大于了30米是否一定要将排风口延伸至坡道,保证30米的限制呢审图的未提,但问一暖通老师,他的意见是要延伸各位强人有什么看法呢

最近做了个工程,一防火分区有一坡道,最近排烟口与坡道地面入口的距离已经大于了30米
是否一定要将排风口延伸至坡道,保证30米的限制呢
审图的未提,但问一暖通老师,他的意见是要延伸
各位强人有什么看法呢
cake_01
2010年05月31日 19:47:59
2楼
防火分区怎么 画的,防烟分区怎么画的,你应该清楚。排烟口到本防烟分区最远点的水平距离不应超过30M。你自己量。
回复
narna
2010年06月01日 10:46:45
3楼
楼上的回答都很清楚哈,
建筑防火分区的倒是包括了坡道这一部分,那我的防烟分区一定要包含防火分区坡道这部分?
回复
narna
2010年06月01日 10:47:24
4楼
看了有些做法,与二楼的说法一致
回复