关于单桩承台配筋的疑问
zje5136
zje5136 Lv.3
2010年05月27日 15:45:48
只看楼主

按照《建筑桩基技术规范》第4.2.3条“柱下独立桩基承台的最小配筋率不应小于0.15%。”设计院设计承台截面1200×1200mm,配筋为上下各9支14钢筋,配筋量上下各为As=1385mm2.我理解规范的最小配筋率应为单侧配筋量,应为1200×1200×0.15%=2160mm2(受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋),不知道我的理解对否?设计院的配筋量是不是小了?[ 本帖最后由 zje5136 于 2010-5-27 15:56 编辑

按照《建筑桩基技术规范》第4.2.3条“柱下独立桩基承台的最小配筋率不应小于0.15%。”设计院设计承台截面1200×1200mm,配筋为上下各9支14钢筋,配筋量上下各为As=1385mm2.
我理解规范的最小配筋率应为单侧配筋量,应为1200×1200×0.15%=2160mm2(受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋),不知道我的理解对否?设计院的配筋量是不是小了?


[ 本帖最后由 zje5136 于 2010-5-27 15:56 编辑 ]
免费打赏
yhuil007
2010年06月17日 12:54:41
12楼
potyuan说得对,若是单桩不存在抗弯配筋的问题,承台主要受压,可按构造配
回复
mayunjun
2010年06月18日 14:06:50
13楼
单桩承台配筋应采用三向箍筋配筋方式进行配筋,基本可以配置圆10间距150或是圆12间距150即可。
回复
showtimekobe
2010年06月27日 21:22:09
14楼
规范上还说呢,单桩的还可以不做承台呢,碰到过一个比较懂的开发商,就要求我们取消这个单桩承台呢,能省不少钱。首先你要理解这个最小配筋率怎么来的,(混凝土书上有写)这个主要是针对抗弯。你柱子刚进锚入桩内(一般是灌注桩、人工挖孔等)如果混凝土等级一样,什么都不用算,不一样就验算一个局部受压就可以了。所以设计院出的没问题
回复
lxhpsp
2010年06月28日 18:15:24
15楼
多谢楼主!正有用呢……下来好好看看。
回复
c601212
2010年06月30日 10:06:24
16楼
:hug: 学习了
回复
niuniu-2008
2010年06月30日 15:07:21
17楼
应该按照受弯构件的计算最小配筋率
你的计算是对的
他的计算有误
回复
dengjisheng
2010年07月24日 16:13:34
18楼
学习了~~~~~~~~~~~~~~
回复
qxs_0088
2010年07月24日 21:44:53
19楼
楼主所说的应该是单桩承台,这种情况时,墙柱形心,承台形心,桩心基本是三心合一的,承台砼受压没问题应该就可以了,所以配筋不一定要满足4.2.3这条,这个应该主要是3桩及3桩以上的柱下独立桩基承台应满足的
回复
mylovejny3344
2010年07月26日 17:55:41
20楼
恩!单桩承台一般是不受弯的,这个配筋结果没问题
回复
ouyfw71
2010年08月03日 20:05:45
21楼
单柱单桩承台的截面尺寸及配筋问题严格地说,单柱单桩承台不能叫“承台”,它实质上就是桩-柱-地梁的连接节点。在抗震的工程中,它应象框架节点一样,满足相应抗震等级的构造要求,其中最基本的是节点区(包括承台高度范围和柱端、梁端)的水平箍筋肢距和间距)
回复

相关推荐

APP内打开